43****@qq.com 2012-06-10 20:31:51 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 533查看 1回答
施工说明中关于喷水管尺寸和补充定额的问题
1、1)说横支管抬高,那它到底抬高了多少米呢,图中没有标出来,如果不知道它抬高了多少米那在算立管工程量的时候岂不是有偏差! 2、这个丝堵或法兰堵盖在补充定额的时候,安装费怎么确定,借用哪个定额子目的比较合适? 3、我是补充丝堵的定额呢,还是补充法兰堵盖的定额,我总不能两个都补充吧,或者说,我怎么知道他们施工方是会用丝堵来堵还是用法兰堵盖来堵??这个问题一直让我纠结,我最怕在设计施工说明中看到“或”这个字,我不知道该用哪个!!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、咨询设计院。 2、按市场价。 3、2个都补充。
2012-06-10 20:54:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看