43****@qq.com 2012-06-10 17:54:05 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 1264查看 1回答
施工说明中关于喷水管敷设和丝堵法兰堵盖的问题
我的问题有这么几个: 1、1)说的是什么意思,这个跟消防预算有什么关联吗? 2、2)喷洒配水干管指的是自动喷淋系统,但是我不明白的是,后面说的配水管是否包括自动喷淋管和消火栓给水管,端部指的是什么位置,是顶端吗? 3、后面说的丝堵和法兰堵盖这个是否也要套定额,如果要套那是套丝堵好还是套法兰堵盖好?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、1)说的是什么意思,这个跟消防预算有什么关联吗? 跟预算有关系,横只管标高高了,那么接横支的立管相应增加高度了,工程量增加了。 2、2)喷洒配水干管指的是自动喷淋系统,但是我不明白的是,后面说的配水管是否包括自动喷淋管和消火栓给水管,端部指的是什么位置,是顶端吗? 说的只是喷洒配水干管,指的是水平干管及水平支管。 3、后面说的丝堵和法兰堵盖这个是否也要套定额,如果要套那是套丝堵好还是套法兰堵盖好? 没有丝堵的子目,补充丝堵安装子目。
2012-06-10 19:07:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看