• 你好专家,我的工程基础深7米,底板和剪力墙外侧的保护层厚度是70mm,然后它说明上是 保护层厚度大于

    你好专家,我的工程基础深7米,底板和剪力墙外侧的保护层厚度是70mm,然后它说明上是 保护层厚度大于50mm的就要在外侧 满挂一侧钢筋网片 ,我怎么设置也出不来这些量,请问怎么处理
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好! 首先感谢你的提问。 你在问题中,提到:工程中基础底板和剪力墙外侧保护层超过50mm时,需要计算钢筋网片,这里的钢筋网片是需要按面积计算的吧。遇到这种情况,在GCL2008中,你可以直接在基础底板和剪力墙中分别套取做法子目,然后选择对应的工程量代码来确定做法子目的工程量表达式。 例如,在剪力墙定义界面,选择钢筋网片的做法子目,然后通过【工程量代码】选择“DGMBMJ”代码,在该做法子目中编辑工程量表达式为“DGMBMJ/2”,这样即可计算出剪力墙外侧满挂的钢筋网片面积了。或者也可将工程量表达式确定为“YSCD*YSQG”得到剪力墙外侧满挂的钢筋网片面积工程量。如下图所示 GCL2008中,各类构件都提供了很多常用的工程量代码,我们可以通过软件提供的工程量代码编辑出我们要算的工程量。前提是,我们需要熟悉各类构件的常用工程量代码的计算原理。 你试试吧。