shineegirl 2012-06-14 11:34:55 | 北京市 安装 | 1753查看 6回答
北京2001定额---关于电缆终端头计算的疑问
1、有电缆就要做电缆终端头吗?任何界面大小的电缆都要套电缆终端头的制作安装吗?还是截面10mm以下的就不需要做电缆终端头?(我知道导线截面大于10mm都要做焊接铜端子,有人跟我说电缆10mm以上的也是这样才做终端头,可我认为这种说法有问题,是吗?帮忙回答下) 2、如果电缆都要做终端头,那么当电缆进箱和出箱时就都要做电缆终端头,对吗?那么根据定额预留长度的要求规定,1)、做电缆终端头需要预留电缆长度1.5m;2)电缆进入箱子和出箱子都要预留箱体半周长。问题是:这两个预留长度是一回事吗?需要两个预留长度都给吗?还是只给一个?个人认为只给一个就可以了 以上两个问题希望有朋友能帮忙解答,互相学习。谢谢各位。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、有电缆就要做电缆终端头吗?任何界面大小的电缆都要套电缆终端头的制作安装吗?还是截面10mm以下的就不需要做电缆终端头?(我知道导线截面大于10mm都要做焊接铜端子,有人跟我说电缆10mm以上的也是这样才做终端头,可我认为这种说法有问题,是吗?帮忙回答下) 答:城建学校的老师讲课时说:16mm2的电缆头套用控制电缆的相应的电缆头。 2、如果电缆都要做终端头,那么当电缆进箱和出箱时就都要做电缆终端头,对吗?那么根据定额预留长度的要求规定,1)、做电缆终端头需要预留电缆长度1.5m;2)电缆进入箱子和出箱子都要预留箱体半周长。问题是:这两个预留长度是一回事吗?需要两个预留长度都给吗?还是只给一个?个人认为只给一个就可以了 答:根据箱体空间的条件来定:1、在配电室内需要预留柜体的半周长+1.5米的电缆头制作长度,预留的长度是用来以后维修的。2、一般暗装或者明挂的配电箱本身就没有空间来放多余的电缆,就按照箱体的半周长就够了。电缆的预留需要结合施工现场实际情况的
2012-06-14 15:29:39
-
1、电缆两端都需做电缆头 2、电缆头预留长度和进配电箱预留长度都要计取
2012-06-14 11:53:00
-
1、按照施工规范的话,电缆头一般10mm2、16mm2,以内的不用做电缆头,直接用焊压铜端子就可以了,大于16mm2的做电缆头; 2、电缆终端头不用单独做预算的,你只需要在算电缆的时候预留配电箱的半周长就可以了;
2012-06-14 12:36:06
-
1、有电缆就要做电缆终端头吗?任何界面大小的电缆都要套电缆终端头的制作安装吗?还是截面10mm以下的就不需要做电缆终端头?(我知道导线截面大于10mm都要做焊接铜端子,有人跟我说电缆10mm以上的也是这样才做终端头,可我认为这种说法有问题,是吗?帮忙回答下) 答:电缆无论大小均需要做电缆终端头的,只是有些比较简单,采用干包式的。 2、如果电缆都要做终端头,那么当电缆进箱和出箱时就都要做电缆终端头,对吗?那么根据定额预留长度的要求规定,1)、做电缆终端头需要预留电缆长度1.5m;2)电缆进入箱子和出箱子都要预留箱体半周长。问题是:这两个预留长度是一回事吗?需要两个预留长度都给吗?还是只给一个?个人认为只给一个就可以了 答:需要预留的长度为,电缆进出箱体预留2米(而非半周长的),电缆头制作预留1.5米。
2012-06-14 13:32:04
-
有电缆不一定做终端头 如果电缆型号小在实际施工中就直接和箱子设备相连
2012-06-14 11:45:49
-
10mm以上的电缆都要做终端头,10mm以下是单芯线,如6mm,4mm,市场也没有10mm以下的铜接线端子,(北方叫铜鼻子,南方叫铜线耳) 电缆进配电箱有规定的,一般为配电箱半周长,配电箱进线要做终端头,出线也要做终端头,不然没法接空开。 还有,所有进配电箱的电缆都要预留长度的,一般为配电箱半周长。
2012-06-14 13:17:16