孙莉娜 2020-04-17 15:21:16 | 北京市 安装 | 2740查看 1回答
2001定额中写着是10m2以下的电缆不计算电缆终端头,现在12定额需要计算
1、2001定额中写着是10m2以下的电缆不计算电缆终端头,现在12定额需要计算,但是有人说是12定额中,套用10m2以下的电缆终端头需要将铜接线端子扣掉,或是套用控制电缆头(但控制电缆头也有铜接线端子)
想问一下北京10m2以下的电缆终端头是否计取,如何套用定额?
2、一个回路的电缆终端头有2个,那回路中电缆接灯处有电缆头吗?是按中间头计算吗?还是接灯处只需要线呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、2001定额中确实是不需要计算10平方以下的电缆头,12定额10平方以下的现场也都不做, 电缆头都是焊压铜接线端子,所以需要套焊压铜接线端子定额
2、灯具是不计算电缆头的不是终端头也不是中间接头
2020-04-17 15:38:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看