想学 2012-06-20 19:39:28 | 河北省 安装算量GQI | 1457查看 6回答
电气导线,电缆敷设方式?
1. NHYJV-4*35+E16 SC100 CT/WC;这电缆是怎么敷设的?是整个线路桥架敷设,桥架 内部穿100的焊接 钢管, 还是整个线路有一部分桥架,在沿墙部分穿100的焊接钢管? 2. BV-2*4+E4 PC20 CT;这导线的敷设方式和上面一样吗? 3. 在系统图中:(2根4对电缆 MR PC25)WC-FC ?这个是什么敷设方式?问题补充:3中,MR是个金属线槽
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. NHYJV-4*35+E16 SC100 CT/WC;这根电缆即不是是整个线路在桥架内敷设,也不是桥架内部穿100的焊接钢管,是整个线路有一部分在桥架内敷设,桥架到配电箱之间的部分穿100的焊接钢管。 2. BV-2*4+E4 PC20 CT;这条电缆的敷设方式和上面一样。 3. 在系统图中:(2根4对电缆 MR PC25)WC-FC 是沿墙、沿地敷设方式。
2012-06-21 05:37:34
-
NHYJV-4*35+E16 SC100 CT/WC,这是一部分穿桥架一部分沿墙穿管敷设, 2. BV-2*4+E4 PC20 CT;这导线的敷设方式和上面一样 3. 在系统图中:(2根4对电缆 MR PC25)WC-FC ?这个是沿墙和楼地面敷设
2012-06-20 21:47:54
-
CT、WC、FC分别是沿桥架、墙、地面敷设
2012-06-20 23:25:24
-
这个要结合平面图来看才知道,一般管线出了桥架就是管线沿:WC-墙面、FC-地板敷设。
2012-06-21 00:24:17
-
1、电缆进出配电箱的墙体部分采用DN100钢管内敷设,其他部分在桥架内敷设的意思。 2、3根4mm2的套项导线的进出配电箱部分沿墙内采用PVC阻燃塑料管内敷设,其他部分在桥架内敷设的意思。 3、2根4对的通讯电缆在沿墙内或者顶棚(楼地面)暗配的PVC-24的阻燃塑料管内敷设的意思。
2012-06-20 19:58:12
-
1.有一部分桥架,在沿墙部分穿100的焊接钢管 2. BV-2*4+E4 PC20 CT;这导线的敷设方式和上面一样
2012-06-20 19:42:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看