• 砌体加筋7级以下是部分加筋,8级及以上时通常加筋是在哪里规定的

    找了好久,不知道辉辉说的砌体加筋7级以下是部分加筋,8级及以上时通常加筋是在2010规范里规定的还是11G平法中规定,好想知道,希望知道的大侠告知一下,在哪里第几页,不胜感激!

    问题补充:看了GB50011-2010抗震规范,在7.3.2中,每边伸入墙内不少于1m,6-7度时底部1/3楼层,8度时1/2底部楼层,9度时全部楼层,拉结筋水平通长设置。7.4.2同7.3.2。13.3.3中后砌非承重墙伸入墙内不少于500,8-9度时墙顶应与梁板拉结。13.3.4又说,填充墙6-7度拉结筋宜全长贯通,8-9度时应全长贯通。这么多规定,都搞糊涂了,不知怎么办?希望高手能解惑。不胜感激!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    您好:建议您从提问至日7内采纳答案,这样方便您查看回复,也不会影响到您下一次提问。感谢您的支持,谢谢……

    2012-07-11 08:29:00 

  • 来学习学习下

    2012-07-05 14:33:33 

  • 查看 建筑抗震设计规范;

    2012-07-05 12:30:23 

  • 查看 建筑抗震设计规范;GB 50011-2010

    2012-07-05 13:18:27 

  • 区分了不同结构类型啊,13.3.4是钢筋混凝土结构中的砌体填充墙要求,现在常用。

    2021-04-18 22:42:25 