    关于给排水管道计算过程中的几点疑问:希望各位大仙帮忙解决下 1、系统图上卫生间进水管和排水管的标高为0.3,而只给出了小便器的标高1.1,其他的标高不显示,我想问下,蹲式大便器、坐式(马桶)、洗脸盆、洗涤盆和地漏的安装高度大概多少?另外,系统图上没显示检查口和清扫口,我想问下,这些需要计算么? 2、阀门和三通、弯头图纸给的不是很清晰,然后又没有材料表,我想问下,这种情况下该如何计算?三通和弯头能算出来,但是需要计算么?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如遇这种情况,最好与甲方协商,因为蹲便有前出水口和后出水口之分,马桶、脸盆也有好多种,规格、型号不一样,有的安装尺寸也不完全相同;阀门和三通、弯头你要是做材料计划就需要,单做预算就没必要算三通和弯头,只要把阀门算上就可以咯

    2012-07-06 10:48:28 

  • 可以参照标准图集

    2012-07-06 10:38:09 

  • 看给排水规范,上面全有规定

    2012-07-06 10:38:10 

  • 蹲式大便器、坐式(马桶)、洗脸盆、洗涤盆和地漏的安装高度查一下安装规范以及理论书籍就知道了。系统图上没显示检查口和清扫口不需要计算,已经含在管道安装中了。 2、阀门需要计算;三通、弯头不需要计算。

    2012-07-06 10:39:15 

  • 1、蹲式大便器、坐式大便器、洗脸盆、洗涤盆和地漏的安装高度,可查看安装大样图,检查口、清扫口按图示计算,没有不计算。 2、阀门按图示计算,三通、弯头等零配件不计算,定额已含。

    2012-07-06 10:42:41 

  • 回复:第一个问题卫生洁具的安装高度需要执行规范规定,然后确定管线的安装尺寸。 第二个问题在套定额时弯头三通不需要计算,定额中有含量。如果提材料计划可能用得着,根据图纸设计,最好是根据现场情况来提出材料计划,这样会更准确。

    2012-07-06 11:57:47 