太阳雨 2012-08-08 16:54:29 | 河南省 安装 | 1515查看 5回答
消防中的几点疑问
消防这一块感觉很模糊,一点整体的思路, 1、消防管道安装时套给排水定额还是第七册专门的消防管道安装定额?如果是消防管道定额的话,如果没有合适的子母盖如何办 2、除了消防管道安装,阀门、消火栓(灭火器)、支吊架、刷油刷漆,还需要计算那些内容,在这里,支吊架的估算是不是和给排水管道的估算一样 3、消防管道安装完毕后,需要做那些试验和调试? 4、消防报警及联动系统中的模块如何连线,该如何计算这些线的工程量,比如,我这有张图纸,上面的控制模块旁边标注的 联动ZM-4但是ZM-4离的比较远,我想问下这个模块和这个表箱该如何走线
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、消防喷淋系统套第七册,消火栓系统套用第八册,分消防的类型而定,如果没有适合的子母,自己补充定额, 2、系统的调试费,还有消防电气这一块的内容也要计算,比如消防报警,支吊架不一样 3、一个系统调试费用就包括了 4、这个得有图纸才行,单纯的说太抽象了,建议你学习一下消防电的原理就明白了
2012-08-08 18:45:15
-
1、消防管道安装时套第七册专门的消防管道安装定额,如果是消防管道定额的话,如果没有合适的子母可以套给排水定额 2、除了消防管道安装,阀门、消火栓(灭火器)、支吊架、刷油刷漆,支吊架的估算是和给排水管道的估算一样 3、消防管道安装完毕后,需要做自动喷水系统管网冲洗 4、消防报警及联动系统中的模块依据设计说明、平面图和系统图接线,
2012-08-08 21:03:45
-
1、消防喷淋系统套第七册,消火栓系统套用第八册,水泵房套用第六册。 2、除了消防管道安装,阀门、消火栓(灭火器)、支吊架、刷油刷漆;还有套管、系统调试。 3、就是第七册里的调试就包含的,但是水泵电机要单独套电机的调试。 4、这个要看图纸,一般模块是和设备连在一起的。
2012-08-09 09:25:56
-
详细看看定额解释就可以了
2012-08-09 09:51:34
-
1、消防管道安装时套给排水定额还是第七册专门的消防管道安装定额?如果是消防管道定额的话,如果没有合适的子母盖如何办 答:按第七册优先套,没有的再套其它的。 2、除了消防管道安装,阀门、消火栓(灭火器)、支吊架、刷油刷漆,还需要计算那些内容,在这里,支吊架的估算是不是和给排水管道的估算一样 答:支吊架可以看图纸各种规格管道支架间距作估计 3、消防管道安装完毕后,需要做那些试验和调试? 答:要做压力试验、管道冲洗。 4、消防报警及联动系统中的模块如何连线,该如何计算这些线的工程量,比如,我这有张图纸,上面的控制模块旁边标注的 联动ZM-4但是ZM-4离的比较远,我想问下这个模块和这个表箱该如何走线 答:模块是由总线接入。输入模块接入总线,出线接设备 。输入输出模块(控制模块)接总线及24V电源线 ,出端接设备(24V电源控制线) 一般模块就近在设备旁边安装
2012-08-09 11:12:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看