呆小天丶 2014-03-04 10:18:22 | 山东省 云翻样 | 3494查看 4回答
请教板配筋说明中,“未标注”和“未示意”的意思
图纸上的说明是未注明的板顶筋均为c8-200,未示意的板底配筋为c8-200双向. 请问下这个未标注和未示意是同一个意思吗? 如果不是,那我是不是可以理解为,如下图所示这块板的板底筋只画了一个X方向的,按照图纸说明的这个“未示意”的意思,我在这块板上应该画XY双向的底筋,而不是只画X方向的底筋,我的理解正确吗? 请大神指教,谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“未标注”意思是图上画了钢筋线,但没有标注钢筋规格及间距。“未示意”意思是图上连钢筋线也没有画的配筋。你的理解是对的,图上有X方向的钢筋,Y方向就是未示意的钢筋,即A8@200。
2014-03-04 10:23:29
-
图纸上的说明是未注明的板顶筋均为c8-200,在该图中是指未标出的负筋信息,未示意的板底配筋为c8-200双向.指的是只标有水平向的板底筋外的垂直向板底筋的信息。
2014-03-04 11:33:53
-
未标注是图纸有示意,但是没有标注钢筋的直径、等级、间距
未示意是指没有画出来,未示意的板底配筋为c8-200双向.(就是底板未示意处都是双向c8-200)
2014-03-04 10:21:45
-
未标注是图纸有图上画了钢筋线,但没有标注钢筋信息,这样的就是未标注。未示意就是没有画出来也没有标注出来的钢筋,只描述了
2014-03-04 10:51:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看