nyaw123 2012-07-12 10:11:11 | 山东省 安装 | 3120查看 3回答
山东:水灭火系统控制装置调试 工程量计算
水灭火系统控制装置调试 单位是‘系统’, 我们这的工程师3栋主楼,2层地下车库,地下一层设置消防报警控制室一间,1#楼为例:喷淋系统含7台湿式报警阀,这样说 1#楼的水灭火系统控制装置调试 工程量为多少呢?是按1输入还是按什么标准?有什么文件能证明? “按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。”, 这句话理解不一样啊。问题补充:防火分区只有车库分了,主楼没分
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳水灭火系统控制装置调试 单位是‘系统’, 我们这的工程师3栋主楼,2层地下车库,地下一层设置消防报警控制室一间,1#楼为例:喷淋系统含7台湿式报警阀,这样说 1#楼的水灭火系统控制装置调试 工程量为多少呢?是按1输入还是按什么标准?有什么文件能证明? “按照不同点数以“系统”为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。”, 这句话理解不一样啊。 如果是每栋楼地下一层设置消防报警控制室一间,工程量是3。如果是三栋楼共有地下一层设置消防报警控制室一间,工程量就是1。
2012-07-13 14:42:03
-
应该一个单体建筑或者防火分区作为系统调试的个数
2012-07-12 10:19:31
-
工程量为1,定额子目选用多少点数以内系统调试计算,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。
2012-07-12 17:28:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看