小妖炅 2018-02-01 10:35:28 | 山东省 安装 | 2327查看 3回答
水灭火系统控制装置调试 200点内、500点内怎么区别?
以什么来计算点数
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
以水流指示器数量计算点位
2018-02-01 10:36:31
-
喷淋系统调试,以喷淋头的数量计算。
2018-02-01 10:48:50
-
自动报警系统及联动系统试调包括:自动报警系统所含的各种探测器、编址模块、报警按钮、报警联动控制器等组成的报警联动系统,以及与报警联动设备相连的水灭火系统、火灾事故广播、消防通讯系统、消防电梯、电动防火门、防火卷帘门、防排烟系统装置、气体灭火系统装置等的配合调试。手动控制系统是指除自动联动系统以外,在控制盘上由操作按钮通过一对一线路直接控制现场水泵、风机等启、停所组成的系统。分别以“路”为计量单位,设备的启、停按照一路计算。
2018-02-01 14:40:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看