• 避雷引下线敷设,利用建筑物主筋引下

    图纸说明引下线:利用结构柱内四根不小于10或两根不小于16的主筋通长焊接作为一组引下线。我的结构柱内是4根12的,每根按4M的话,1根柱的引下线是不是这样算呢 4M长*4根钢筋=16M
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额内的引下线是按2根考虑的,如果是4根12的话,每根4M,按8M计算。

    2012-07-13 23:06:18 

  • 1、定额中工程量计算规则: 利用建筑物内主筋做接地引下线安装以“10m”为计量单位,每根柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按此比例调整。 2、 因此,你的结构内是采用4根D12的钢筋时,柱子长度4m时的引下线工程量计算,即应该是4*2=8m才是对的。

    2012-07-13 23:51:50 

  • 是4m*2=8m

    2012-07-14 12:53:43 