砌体拉筋的设置
砌体填充墙应沿柱高每隔500配置2根?6.5墙体拉筋,拉筋伸入墙内的长度为沿墙全长贯通 ,,,,这个该怎样设置呢???有啥简便方法???
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这里的填充墙砌体筋就是砌体通长筋,而不是砌体加筋,在定义砌体墙时在“砌体通长筋”一栏输入2A6@500就行了,要注意,填充墙砌体设置了砌体通长筋就没有砌体加筋了。
2012-07-16 19:43:00
-
在砌体加筋中输入修改长度即可
2012-07-17 17:48:32
-
在砌体通长筋输入2A6.5@500即可。
2012-07-16 18:53:37
-
砌体填充墙伸入墙内的长度为沿墙全长贯通 ,可以在砌体墙属性中定义砌体通长筋即可
2012-07-17 09:37:42
-
这就需要两个设置了: 1、定义砌体加箍筋,画到图上,这是起拉结作用的。 2、还要在填充墙的属性中定义上砌体通长筋,这是拉通砌体中拉筋的。
2012-07-16 19:16:03
-
砌体墙的通长加筋在定义砌体墙里输入,砌体墙的加筋也就是剪力墙、暗柱、柱处的加筋与砌体墙的通长筋的搭接筋就用自动生成砌体加筋来设置。
2012-07-17 07:31:00