daisyanxi 2012-07-23 12:05:35 | 广东省 其他专业 | 898查看 2回答
关于画剪力墙遇到的问题?
1、如果剪力墙高度是2M,有地下室,需要分别建立基础层、-1层、首层,那么剪力墙的高度是在基础层墙的构件直接输入2m,还是标高按每层的标高,在首层输入2m?2种输入,钢筋量是否一致?(参见图1) 2、剪力墙下有暗梁,为什么计算的时候,剪力墙的垂直钢筋无法锚固在暗梁,不会弯折150?而是直锚在暗梁里面?如果只有底板的时候,会自动弯折150锚入底板?图纸要求剪力墙垂直钢筋弯折锚固(参见图2、3) 3、剪力墙节点为框架柱,为什么水平钢筋锚固的时候,有时是直锚,有时是弯折15D?(参见图4) 4、如遇到剪力墙之间有柱,需要折断来画么?意思是,柱与柱之间画墙,还是可以直接从起点到重点?钢筋量有分别么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1/模型如果是一致的 在那一层没关系 钢筋量是一致的 2、暗梁是剪力墙的加强带 剪力墙肯定是锚入基础构件的 不可能锚入暗梁的 如果只有底板 会到地板 弯折一个A值 3、剪力墙与暗柱是弯锚 与端柱要判别 是直锚还是弯锚 4、直接起点到终点
2012-08-02 20:10:35
-
剪力墙画到柱边和柱中钢筋量是不一样的........看图集
2012-07-23 12:10:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看