钢筋撑起半边天 2012-07-25 08:15:17 | 江苏省 其他专业 | 2564查看 1回答
预制板块面层
预制板块面层的施工
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.适用范围
(1)预制板块面层也属于板块类建筑地面面层,是采用混凝土板块、水磨石板块等在结合层上铺设而成。构造做法见图18-66。
图18-66 预制板块面层构造做法示意图
(a)地面构造之一;(b)地面构造之二;(c)楼面构造
1-预制板块面层;2-结合层;3-素土夯实;4-找平层;
5-混凝土或灰土垫层;6-结合层(楼层钢筋混凝土板)
(2)混凝土板块是一种铺装制品,主要用于工业建筑室内、外堆场或临时性和为设备安装、地下管线检修而预留的地段以及民用建筑室内门厅、过厅、穿堂、内外廊等的地面工程,既能满足各种要求的使用,又具有实用性。
(3)水磨石板块是以水泥和大理石来为主要原料,经过成型、养护、研磨、抛光等工序制成的一种建筑装饰用人造石材,具有美观、适用、强度高、花色品种多,与整体水磨石面层相比湿作业量小、施工速度快和方便等特点,在建筑地面工程中广泛采用,更适用于有一定防潮要求和有较高防潮要求的地面工程。
(4)砂结合层的厚度应为20~30mm;当采用砂垫层兼做结合层时,其厚度不宜小于60mm。
(5)水泥砂浆结合层的厚度应为10~15mm。水泥砂浆应按本节“18-5-1一般规定”中第4条的要求采用;亦可采用1:4干硬性水泥砂浆。
2.组成材料
(1)混凝土板块:混凝土板块边长250~500mm;板块厚度等于或大于60mm。混凝土强度等级不应小于C20。
(2)水磨石板块:水磨石板块的质量应符合国家现行建材行业标准《建筑水磨石制品》(JC 507-92)的规定。
1)分类:按水磨石板块加工细度分为粗磨制品、细磨制品和抛光制品三类。
2)规格:各分类制品的规格尺寸可按设计要求进行加工,但其尺寸偏差应符合技术要求的规定。
3)技术要求
①尺寸偏差:外形尺寸极限偏差和平度允许偏差及矩形制品的角度偏差见表18-47。
水磨石板块尺寸偏差的技术要求 表18-47
项目
产品名称
一级品
二级品
长
宽
厚
长
宽
厚
外形
尺寸
极限
偏差
(mm)
地面、墙面、镶条、柱面、踏步立板
0
-1
0
-1
+1
-2
0
-2
0
-2
+1
-3
踢脚板、阳角
+1
-2
0
-1
+1
-2
+2
-3
0
-2
+2
-3
镶边、三角板
0
-1
±2
±2
0
-2
+2
-3
+2
-3
踏步
0
-2
±2
+1
-2
0
-3
+2
-3
+1
-3
平度
允许
偏差
(mm)
<400
0.8
1.0
≥400~<500
1.0
1.5
≥500~<800
1.5
2.0
≥800~<1000
2.0
2.5
≥1000
3.0
3.5
角度偏差(mm)
矩形制品
不大于0.8
不大于1.0
注:1.两面以上磨光的拼接产品,拼缝处长、宽、厚相差不得大于1mm。
2.拼缝产品正面与侧面所成角度不大于90度。
3.按样板加工的产品,其外形尺寸不得大于样板,允许小于样板1mm。
②技术性能及指标,如表18-48。
水磨石板块技术性能指标 表18-48
项目
质量要求
外观
光泽度:抛光制品不低于30度,细磨制品不低于10度,粗磨制品在距1.5m处目测磨痕不明显
缺口和正面缺陷:每块制品磨光面的棱边上单个缺口的面积不得超过14mm2
颜色
1.纯白或纯黑的石子,不得有其他杂色石子
2.每批交货的制品级配和颜色应基本一致
出石率
1.石屑分布应均匀
2.每块出石率不得低于55%
吸水性
表面吸水值小于0.4g/cm2,总吸水率小于8%
抗折强度
平均值不低于4.91MPa,其中单块值不得低于3.92MPa
抗压强度
平均值不低于4.91MPa,其中单块值不得低于3.92MPa
其他
外形尺寸偏差、平度允许偏差、允许缺口的总个数和分布。参照ZBQ21001-85标准执行
(3)在现场加工的混凝土板块和水磨石板块时,应按本章“18-4整体面层铺设”中同类面层的有关施工要求进行。一般工业与民用建筑中建筑地面工程,板块材质量要求应符合表18-49的规定。
板块材质量要求 表18-49
种类
允许偏差(mm)
外观要求
长度
宽度
厚度
平度最大偏差值
水磨石板块
+0
-1
+1
-2
长度≥400 1.0
≥800 2.0
表面要求石子均匀,颜色一致,无旋纹、气孔,边角方正,无扭曲、缺角、掉边
混凝土板块
±2.5
±2.5
表面要求密实,无麻面、裂纹和脱皮,边角方正,无扭曲、缺角、掉边
(4)板块应按规格、颜色和花纹进行分类,有裂缝、掉角、翘曲和表面上有缺陷的板块应予剔除,强度和品种不同的板块不得混杂使用。
(5)水泥:采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级不应小于32.5。
(6)砂:采用中砂或粗砂,含泥量不大于3%。过筛除去有机杂质。填缝用砂需过孔径3mm筛。
3.过程控制
混凝土板块面层和水磨石板块面层应在工艺流程和施工操作过程中进行施工质量控制,见图18-67。
图18-67 预制板块面层施工质量过程控制简图
4.施工要点
(1)在砂结合层(或垫层兼做结合层)上铺设预制板块面层时,结合层下的基层应平整,当为基土层尚应夯填密实。铺设预制板块面层前,砂结合层应洒水压实,并用刮尺找平,而后拉线逐块铺砌。
(2)在水泥砂浆结合层上铺设预制板块面层时,结合层下的基层的要求和处理,应按本节“18-5-1一般规定”中第3条的规定执行。
(3)预制板块在铺砌前应先用水浸湿,待表面无明水方可铺设。
(4)基层处理后,预制板块面层应分段同时铺砌,找好标高,按标准挂线,随浇水泥浆随铺砌。铺砌方法一般从中线开始向两边分别铺砌,铺砌工作应在结合层的水泥砂浆凝结前完成。
(5)对水磨石板块面层的铺砌,应进行试铺,对好纵横缝,用橡皮锤敲击板块中间,振实砂浆,锤击至铺设高度,试铺合适后掀起板块,用砂浆填补空虚处,满浇水泥浆粘结层。再铺板块时要四角同时落下,用橡皮锤轻敲,并随时用水平尺和直线板找平,以达到水磨石板块面层平整、线路顺直、镶边正确。
(6)已铺砌的预制板块,要用木锤敲打结实,防止四角出现空鼓现象,注意随时纠正。
(7)预制板块面层的板块间的缝隙宽度,混凝土板块面层缝宽不宜大于6mm;水磨石板块面层缝宽不应大于2mm。
(8)预制板块面层在水泥砂浆结合层上铺砌,2d内用稀水泥浆或1:1(水泥:细砂)体积比的稀水泥砂浆灌缝2/3高度,再用同色水泥浆擦缝,并用覆盖材料保护,至少养护3d。待缝内的水泥浆或水泥砂浆凝结后,应将面层清理(擦)干净。
(9)每100m2预制板块面层材料用量见表18-50。
混凝土板块、水磨石板块面层材料用量(100m2) 表18-50
材料名称
单位
砂结合层(或垫层)
水泥砂浆结合层
混凝土板块、水磨石板块
m2
101
101
32.5级水泥
kg
1478
中砂或粗砂
m3
6.5
2.55
5.质量标准
(1)主控项目
1)预制板块的强度等级、规格、质量应符合设计要求;水磨石板块尚应符合国家现行建材行业标准《建筑水磨石制品》(JC 507-92)的规定。
2)铺设在水泥砂浆结合层上的面层与下一层应结合牢固、无空鼓(考虑当前我国施工企业的实际技术水平,对铺设水磨石板块面层中单块板块料边角有局部空鼓,且每自然间或标准间检查总数中不超过5%量可不计入空鼓这一施工质量缺陷)。
(2)一般项目
1)预制板块表面应无裂缝、掉角、翘曲等明显缺陷。
2)预制板块面层应平整洁净,图案清晰,色泽一致,接缝均匀,周边顺直,镶嵌正确。
3)面层邻接处的镶边用料尺寸应符合设计要求,边角整齐、光滑。
4)踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。
5)楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度一致、齿角整齐,楼层梯段相邻踏步高度差应不大于
2012-07-25 08:15:17