钢筋撑起半边天 2012-08-17 10:48:56 | 江苏省 其他专业 | 477查看 1回答
室内采暖管道及配件安装工程质量检验表
室内采暖管道及配件安装工程质量检验表说明
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳室内采暖管道及配件安装工程质量检验表
说明
050501
主控项目:
1、 管道安装坡度应符合设计或规范8.2.1条的规定。气水同向流动3‰坡度;气水逆向流动5‰坡度。支管1%坡度。观察、水平尺、拉线、尺量检查。坡度的正、负偏差不应超过规定值的1/3。
2、 系统水压试验应符合规范8.6.1条的规定。查看系统或分区(段)的水压试验。
3、 系统的冲洗、试运行和调试结果应符合规范8.6.2条和8.6.3条的要求。现场观察冲洗结果,测量室温满足设计要求。
4、 补偿器的制作、安装及预拉伸应符合设计和规范第8.2.2条8.2.5条和第8.2.6的要求,现场观察,并检验预拉伸记录。
5、 平衡阀、调节阀、减压阀安装完,应进行调试并作上标志。对照图纸现场察看,并检查测试记录。
一般项目:
1、 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门型号、规格及公称压力及安装位置应符合设计要求。对照图纸检验产品合格证,必要时进行解体检查。
2、 钢管管道焊口尺寸应符合规范表5.3.8的要求。焊接检验尺、游标卡尺和直尺检查。
3、 系统入口及分户计量系统入户装置应符合设计要求,并应便于检修和观察。
4、 管道连接及散热器支管应符合规范的第8.2.10条,第8.2.11条,第8.2.12条,第8.2.13条,第8.2.14条,第8.2.15条规定。
5、 管道、金属支架和设备的防腐和涂漆应附着良好、无脱皮、起泡、流淌和漏涂缺陷。观察检查。
6、 管道安装允许偏差。按系统内直线管段长度为50m抽查2段,不足50m不少于2段。有分隔墙建筑,以隔墙分为段数,抽查5%,但不少于10段,用水平尺、直尺、拉线检查。
立管垂直度:一根立管为一段,二层及以上按楼层分段。抽查5%,但不少于10段。用吊线坠和尺量检查。
7、 管道保温允许偏差。保温厚度,钢针尺量检查;表面平整度,用2m长靠尺和塞尺检查。
2012-08-17 10:48:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看