    主控项目:                                                                         050504

    1 加热盘管埋地部位不应有接头。隐蔽前现场察看,全数检查。

    2 加热盘管水压试验应符合规范第8.5.2条规定。试验压力为工作压力的1.h5倍,但不小于0.6Mpa。稳压1h内压力降不大于0.05 Mpa,且不渗、不漏。

    3 加热盘管弯曲部位不得出现硬折弯,曲平径规定;塑料管不应小于管道外径的8倍,复合管不应小于管道外径的5倍。尺量和观察,全数检查

    一般项目:

    1 分、集水器型号、规格、公称压力及安装应符合设计要求。对照图纸及产品说明书、尺量检查,全数检查。

    2 加热盘管安装应符合设计要求,间距偏差不大于±10mm。拉线和尺量检查。

    3 防潮层、防水层、隔热层、伸缩缝应符合设计要求。填充层浇灌前观察检查。

    4 填充层混凝土强度标号应符合设计要求。作混凝土试块抗压强度试验,检查试压报告。