避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表(Ⅱ)变配电室接地干线
避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表(Ⅱ)变配电室接地干线说 明
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表(Ⅱ)变配电室接地干线
说 明
(Ⅱ)
060207
主控项目
1 变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接。
一般项目
1 钢制接地线的焊接连接应符合本规范第24.2.1条的规定,材料采用及最小允许规格、尺寸符合本规范第24.2.2条的规定。
2 明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀,水平直线部位0.5~1.5m;垂直直线部位1.5~3m;弯曲部位0.3~0.5m。
3 接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管,钢套管应与接地线做电气连通。
4 变配电室内明敷接地干线安装应符合下列规定:1)便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修;2)当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250~300mm;与建筑物墙壁间的间隙10~15mm;3)当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置;4)接地线表面沿长度方向,每段为15~100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹;5)变压器室、高压配电室的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。
5 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。
6 配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门绞链处的接地连接,应采用编织铜线。 变配电所的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。
检查数量:主控项目全数检查。
一般项目1、4 抽查10%,少于10处,全数检查;2 抽查10m,少于10m,全数检查;3、5 抽查5处,少于5处,全数检查; 6 全数检查。
检验方法:见本规范第28.0.7条。
判 定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。