• 避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表(Ⅰ)防雷引下线

    避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表(Ⅰ)防雷引下线

     

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录表(Ⅰ)防雷引下线

     

    (Ⅰ)

                                                                                                                                            060702

    主控项目

    1  暗敷在建筑物抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定;明敷的引下线应平直、无急弯,与支架焊接处,油漆防腐,且无遗漏。

    2  当利用金属构件、金属管道做接地线时,应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线。

    一般项目

    1  钢制接地线的焊接连接应符合本规范第24.2.1条的规定,材料采用及最小允许规格、尺寸符合本规范第24.2.2条的规定。

    2  明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀,水平直线部位0.5~1.5m;垂直直线部位1.5~3m;弯曲部位0.3~0.5m

    3  接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管,钢套管应与接地线做电气连通。

    4  设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接可靠,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。

    检查数量:主控项目1  抽查10%,少于5处,全数检查;2  全数检查。

              一般项目1.34  抽查10%,少于5处,全数检查;2  抽查10 m,少于10 m,全数检查。

    检验方法:见本规范第28.0.7条。

        定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。