钢筋撑起半边天 2012-08-18 06:36:13 | 江苏省 其他专业 | 1262查看 1回答
电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表
电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表(Ⅰ)室内
说 明
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表
(Ⅰ)室内
说 明
(Ⅰ)室内
主控项目:
1、 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:1)镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;2)当非镀锌导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线;3)金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接;4)非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
2、 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
3、 防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。
4、 当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。
一般项目:
1、 电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径符合本规范表12.2.1-1的规定。
2、 金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。
3、 室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口,应高出柜、台、箱、盘的基础面5080mm。
4、 暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;明配的导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固;在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150500mm范围内设置管卡,中间直线段管卡间的最大距离应符合表14.2.6的规定。
5、 线槽应安装牢固,无扭曲变形,紧固件的螺母应在线槽外侧。
6、 防爆导管敷设应符合下列规定:1)导管间及与灯具、开关、线盒等的螺纹连接处紧密牢固,除设计有特殊要求外,连接处不跨接接地线,在螺纹上涂以电力复合酯或导电性防锈酯;2)安装牢固顺直,镀锌层锈蚀或剥落处做防腐处理;
7、 绝缘导管敷设应符合下列规定:1)管口平整光滑;管与管、管与盒(箱)等器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封;2)直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机械损伤的一段,采取保护措施;3)当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管;4)沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置。
8、 金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m;2)可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防液复盖层完整无损;3)可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。
9、 导管和线槽,在建筑物变形缝处,应设实偿装置。
检查数量:主控项目抽查10%,少于10处,全数检查。
一般项目9 全数检查;3、5抽查10%,少于5处,全数检查;1、2、4、68按不同导管各类、敷设方式各抽查10%,少于5处,全数检查。
检验方法:见本规范第28.0.7。
判 定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。
2012-08-18 06:36:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看