    钢索配线检验批质量验收记录表

      

    060505

    主控项目:

    1 应采用镀锌钢索,不应采用含油芯的钢索。钢索的钢丝直径应小于0.5mm,钢索不应有扭曲和断股等缺陷。

    2 钢索的终端拉环埋件应牢固可靠,钢索与终端拉环套接处应采用心形环,固定钢索的线卡不应少于2个,钢索端头应用镀锌铁线绑扎紧密,且应接地(PE)或接零(PEN)可靠。

    3 当钢索长度在50m及以下时,应在钢索一端装设花蓝螺栓紧固;当钢索长度大于50m时,应在钢索两端装设花蓝螺栓紧固。

    一般项目:

    1 钢索中间吊架间距不应大于12m,吊架与钢索连接处的吊钩深度不应小于20mm,并应有防止钢索跳出的锁定零件。

    2 电线和灯具在钢索上安装后,钢索应承受全部负载,且钢索表面应整洁、无锈蚀。

    3 钢索配线的零件间和线间距离应符合表17.2.3的规定。

    检查数量:主控项目抽查5条(终端),少于5条(终端),全数检查。

              一般项目12抽查5条,少于5条,全数检查;3按不同配线规格各抽查10处,少于10处,全数检查。

    检验方法:见本规范第28.0.7条。

        :应检数量全部符合本规范规定判为合格。