钢筋撑起半边天 2012-08-19 09:27:39 | 江苏省 其他专业 | 984查看 1回答
电梯悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装工程质量验收记录表
电梯悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装工程质量验收记录表说 明
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电梯悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装工程质量验收记录表
说 明
090108
主控项目:
1、 绳头组合必须安全可靠,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。观察和扭动检查。
2、 钢丝绳严禁有死弯。观察检查。
3、 当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时,为此装设的电气安全开关应动作可靠。运行中观察检查。
4、 随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。观察检查。
一般项目:
1、 每根钢丝绳张力与平均值偏差不应大于5%。测力器检查。
2、 随行电缆的安装应符合下列规定:
(1)随行电缆端部应固定可靠。
(2)随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢安全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。
3、补偿绳、链、缆等补偿装置的端部应固定可靠。
4、对补偿绳的张紧轮,验证补偿绳张紧的电气安全开关应动作可靠。张紧轮应安装防护装置。
2012-08-19 09:27:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看