• 电梯电气装置安装工程质量验收记录表

    电梯电气装置安装工程质量验收记录表

      

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电梯电气装置安装工程质量验收记录表

      

    主控项目:

    1 电气设备接地必须符合下列规定:

    1)所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE);

    2)接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得互相连接后再接地。

    2 导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω/V,且其值不得小于:

    1)动力电路和电气安全装置电路:0.5MΩ;

    2)其他电路(控制、照明、信号等)0.25MΩ。

    一般项目:

    1 主电源开关不应切断下列供电电路:

    1)轿厢照明和通风;

    2)机房和滑轮间照明;

    3)机房、轿顶和底坑的电源插座;

    4)井道照明;

    5)报警装置。

    2 机房和井道内应按产品要求配线。软线和无护套电缆应在导管、线槽或能确保起到等效防护作用的装置中使用。护套电缆和橡套软电缆可明敷于井道或机房内使用,但不得明敷于地面。

    3 导管、线槽的敷设应整齐牢固。线槽内导线总面积不应大于线槽净面积60%;导管内导线总面积不应大于导管内净面积40%;软管固定间距不应大于1m,端头固定间距不应大于0.1m

    4 接地支线应采用黄绿相间的绝缘导线。

    5 控制柜(屏)的安装位置应符合电梯土建布置图中的要求。