• 等电位端子箱的问题???

    等电位端子箱MEB采用-40*4扁钢与总给水,采暖,天然气管等金属管道相连,MEB埋墙暗装,底距地0.5m,这块怎么计算???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    等电位端子箱MEB采用-40*4扁钢与总给水,采暖,天然气管等金属管道相连,从箱底开始计算,分辨计算箱子与金属管子的水平长度和垂直长度,金属管子的标高查找给排水、采暖图集,计算高差。套用接地跨接线子目

    2012-08-28 09:54:02 

  • 等电位端子箱套等电位端子箱子目,40*4扁钢套室内接地母线子目 补充: 依据施工图计算保护钢管,引入室内架空或埋地的金属管道到总等电位箱的长度

    2012-08-28 09:28:33 

  • 根据图示位置,等电位端子箱MEB采用-40*4扁钢与总给水,采暖,天然气管等金属管道相连,计算他们之间的垂直距离和水平距离

    2012-08-28 09:34:40 

  • 根据平面图,按照实际的长度计算,注意立面的工程量和预留的部分,

    2012-08-28 09:20:02 

  • MEB用小型接线箱安装子目。 连接用接地母线子目计算。

    2012-08-28 09:12:38 

  • 算一个MEB等电位箱子。套接线箱的子目。(定额防雷接地写的很清楚)40*4的按延长米计算,套接地母线的子目。

    2012-08-28 09:55:23 

  • MEB等电位端子箱套用接线箱子目;采用-40*4扁钢与总给水,采暖,天然气管等金属管道相连这个属于接地跨接线,所以套用接地跨接线子目。 接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。 接地线跨接线安装: 可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地。 箱子你应该会的,主要说一下接地跨接线,接地跨接线套价的时候是按“处”计算的,一般情况下呢定额中的扁钢含量是够用的,你可以看看定额接地跨接线子母!

    2012-08-28 09:33:32 

  • 等电位端子箱MEB采用-40*4扁钢与总给水,采暖,天然气管等金属管道相连,根据图纸计算联接线的水平长度加上垂直长度。套用室内接地母线。MEB埋墙暗装,底距地0.5m,计算个数,分总等电位箱和分等电位箱。套用电气安装端子箱。

    2012-08-29 12:53:40 

  • 入户电缆及其保护钢管,引入室内架空或埋地的金属管道在入户处均要与防雷电感应接地装置相连,这块单独计算按“处”计算工程量,套用接地跨接线定额子目。连接母线-40*4扁钢按延长米计算工程量套用接地母线敷设定额子目。

    2012-08-29 06:06:43 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map