_ 等 待、 2012-08-29 10:31:47 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 711查看 4回答
非顶层柱、非层顶标高柱纵筋设置*号锚固问题
地下车库层高4.75,层顶标高-0.05 很大一部分柱顶标高是-1m的,这时候需要设置在-1m锚固,但尝试了很久用*号设置都没用,自动识别边角柱后,中柱也不能锚固,边角柱也只是部分纵筋在-1m处锚固。各位网友有什么好方法解决这个问题么?个人想过把地下车库层的层高改成3.75来处理,但又会影响其他钢筋的计算。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳难道是人防地下室,首层填土?但是柱子标高也不会不连续啊,可以将-1m标高设为地下室顶标高就好了
2012-08-29 11:31:51
-
已采纳将-1m标高设为地下室顶标高
2012-08-29 12:01:52
-
已采纳上下布置的柱,下层柱顶标高设置为-1.0,上层柱的底标高设置为-1.0。
2012-08-29 10:40:42
-
已采纳对地下室柱子顶标高不同,进行分层绘制3.75m作为一层、上吧半部分划到首层去处理了
2012-08-29 17:19:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看