    变压器容量计算公式:

    P =K0K1∑P1/ (cos?×η)K2∑P2 K3∑P3K4∑P4

    施工用电变压器总容量(KVA

    ∑P1  电动机额定功率(KW   ∑P2  电焊机(对焊机)额定容量 KVA  ∑P3  室内照明(包括空调)(KW
    ∑P4
    室外照明(KW   (K0取值范围为1.051.11.05)      K1K2K3K4为需要系数,其中:

    K1:电动机:3~10台取0.711~30台取0.630台以上取0.5   K2:电焊机:3~10台取0.610台以上取0.5

    K3:室内照明:0.8    K4:室外照明:1.0  cos?:电动机的平均功率因素,取0.75  η:各台电动机平均效率,0.86

    已知:塔吊8*25KW=200KW

          提升机8*12KW=96KW

          对焊机 4*15KW=60KW

          钢筋切断机 4*3KW=12KW

          钢筋弯曲机 8*3KW=24KW

          钢筋调直机 4*13KW=52KW

          砂浆搅拌机 8*3KW=24KW

           泵车4*90KW=360KW

          搅拌机4*5.5=22KW

          振动棒10*1.5KW=15KW

          平板振动器23KW=6KW

         水泵8*2.2KW=17.6KW

         电焊机10*6KW=60KW

         圆盘锯4*3KW=12KW

         生活区及办公区80KW            假设:∑P4 室外照明(KW=20KW

    系数取值:K0=1.05

    K1=0.5

              K2=0.5

              K3=0.8

              K4=1

              Cos?=0.75

              η=0.86

    ∑P1 =840.6KW

    ∑P2=120KW

    ∑P3=80KW

    ∑P4=20KW

    变压器容量P =K0K1∑P1/ (cos?×η)K2∑P2 K3∑P3K4∑P4

    =1.05*(0.5*840.6/0.75/0.86+0.5*120+0.8*80+20

    =1.05*(651.6+60+64+20)

    =1.05*795.6

    =835.38KW

    KVA=KW/cos?   此处cos?是变压器功率因数  取值0.86

    变压器容量=835.38KW/0.86=972KVA

    根据现场情况取两台500KVA的变压器。