龙王 2012-09-05 15:09:27 | 河南省 其他专业 | 515查看 1回答
郑州南三环项目施工用变压器选用实例
郑州南三环项目施工用变压器选用实例
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
变压器容量计算公式:
P =K0(K1∑P1/ (cos?×η)+K2∑P2 +K3∑P3+K4∑P4)
P 施工用电变压器总容量(KVA)
∑P1 电动机额定功率(KW) ∑P2 电焊机(对焊机)额定容量 (KVA) ∑P3 室内照明(包括空调)(KW)
∑P4 室外照明(KW) (K0取值范围为1.05~1.1,取1.05) K1、K2、K3、K4为需要系数,其中:K1:电动机:3~10台取0.7,11~30台取0.6,30台以上取0.5。 K2:电焊机:3~10台取0.6,10台以上取0.5。
K3:室内照明:0.8 K4:室外照明:1.0。 cos?:电动机的平均功率因素,取0.75 η:各台电动机平均效率,取0.86
已知:塔吊8个*25KW=200KW
提升机8个*12KW=96KW
对焊机 4个*15KW=60KW
钢筋切断机 4个*3KW=12KW
钢筋弯曲机 8个*3KW=24KW
钢筋调直机 4个*13KW=52KW
砂浆搅拌机 8个*3KW=24KW
泵车4个*90KW=360KW
搅拌机4*5.5=22KW
振动棒10个*1.5KW=15KW
平板振动器2个3KW=6KW
水泵8个*2.2KW=17.6KW
电焊机10*6KW=60KW
圆盘锯4个*3KW=12KW
生活区及办公区80KW 假设:∑P4 室外照明(KW)=20KW
系数取值:K0=1.05
K1=0.5
K2=0.5
K3=0.8
K4=1
Cos?=0.75
η=0.86
∑P1 =840.6KW
∑P2=120KW
∑P3=80KW
∑P4=20KW
变压器容量P =K0(K1∑P1/ (cos?×η)+K2∑P2 +K3∑P3+K4∑P4)
=1.05*(0.5*840.6/0.75/0.86+0.5*120+0.8*80+20
=1.05*(651.6+60+64+20)
=1.05*795.6
=835.38KW
KVA=KW/cos? 此处cos?是变压器功率因数 取值0.86
变压器容量=835.38KW/0.86=972KVA
根据现场情况取两台500KVA的变压器。
2012-09-05 15:09:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看