牛奋 2012-09-06 16:43:32 | 海南省 钢筋算量GGJ2013 | 1150查看 2回答
柱筋的箍筋根数问题
框架柱(看截图) 抗震等级三级 混凝土强度C30 梁高450mm 层高3米 千赢官网首页登录入口软件算的35根箍筋 我手算31根箍筋 到底怎么回事?问题补充:我觉的全层是加密 忘了说这是首层 下面还有车库层
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
软件计算的首层柱箍筋包括基础层基础构件以上部分的箍筋,在基础层软件默认只有2根箍筋。
2012-09-06 16:54:15
-
1、从你的公式上可以看出你在搭接设置中14及以下的钢筋是采用绑扎的,16及以上的钢筋是采用电渣压力焊的,正因为这4根钢筋是绑扎的,所以在计算箍筋个数时在绑扎区域计算个数时间距为min(5d,100),d为搭接区较小直径
2012-09-06 17:17:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看