寻回自我 2012-09-16 17:15:25 | 江西省 土建 | 1881查看 3回答
过梁伸入墙内长度的问题
洞口紧挨着构造柱布置,过梁伸入尺寸如果按每边伸入250则有一面伸到构造柱里去了,墙厚200,此边应该伸入多少,在属性编辑器里如何修改
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
过梁的支座可以做相应的调整,钢筋或砼量才会正确计算。
2012-09-16 17:17:07
-
洞口紧挨着构造柱布置,过梁伸入尺寸如果按每边伸入250则有一面伸到构造柱里去了,墙厚200,此边应该伸入多少,在属性编辑器里如何修改 洞口紧挨着构造柱布置,过梁伸入尺寸如果按每边伸入250则有一面伸到构造柱里去了,这样是正常的;过梁钢筋 深入支座250 和墙厚度 没有关系 只和墙的长度有关系,只要墙垛 长度大于250 即可正常设置的呀; 框架结构都是主体结构框架做好后在做填充墙、过梁等构件的,那过梁靠近构造柱的一侧如何深入到构造柱里去啊 框架结构中的构造柱 是在填充墙砌筑以后 浇筑的呀;
2012-09-16 17:17:32
-
根据图纸的设计说明有个表格,有个支撑长度就是所修改的长度!!
2012-11-08 15:25:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看