64****@qq.com 2012-09-18 09:29:20 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1698查看 3回答
钢筋锚固系数
钢筋锚固中,la第二条:锚固长度修正系数按右表取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于0.6。那么如果我的钢筋是普通不大于25的钢筋是否乘系数?这里的不应小于0.6是什么意思?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不大于25 那修正系数就是1 他的意思是 所有的系数相乘之后 不能小于 基数的0.6 然后其余的条件平时都不考虑的 比如说易受扰动的 然后保护层钢筋小于3d 5d的这种情况
2012-09-18 09:52:46
-
根据钢筋直径来选择系数
2012-09-18 12:11:18
-
不大于25的普通钢筋不用乘系数。0.6是指连乘后的修正系数ζа不应小于0.6。
2012-09-18 09:44:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看