WANGQIAOLAN 2012-09-20 19:44:55 | 江苏省 安装 | 1552查看 1回答
自动报警种是不是任何设备都有信号线啊?
1、感烟探测器和感温探测器只有信号线 2、声光报警和扬声器有信号线和电源线两种线。手动报警按钮和消防电话有信号线和消防直通电话线。 3、那声光报警、扬声器、手动报警按钮、和消防电话都有两根管子和两根线咯? 4、消火栓启泵按钮也是一个信号线和一个启泵线(另消火栓启泵按钮还有风机手动控制线呢?说是引志消防泵房) 以上我的理解对吗???那电源线要好多啊!!! 5、还有预留长度是怎么算的问题补充:联动控制线是控制哪些东西的啊???电源线是怎么引到声光和扬声器上的?是直接从模块箱已过去的吗,还是从烟感引过去的?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳单独要电源线的按你上面说的设备就是模块箱、警铃。感烟探测器一般就是接信号线。根据你说的我看你用的应该是防爆产品。那样就是所有的设备都是通过模块箱后接线的,手报和感烟共用模块箱,警铃单独用模块箱,消火栓按钮单独用模块箱。不过模块箱可带设备数量有限,要注意不能多带,否则调试起来问题就来了。各厂家产品参数不同
2012-09-20 20:57:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看