WANGQIAOLAN 2012-09-21 14:30:59 | 江苏省 安装 | 1231查看 1回答
自动报警种是不是任何设备都有信号线啊?
1、感烟探测器和感温探测器只有信号线 2、声光报警和扬声器有信号线和电源线两种线。手动报警按钮和消防电话有信号线和消防直通电话线。 3、那声光报警、扬声器、手动报警按钮、和消防电话都有两根管子和两根线咯? 4、消火栓启泵按钮也是一个信号线和一个启泵线(另消火栓启泵按钮还有风机手动控制线呢?说是引志消防泵房) 以上我的理解对吗???那电源线要好多啊!!! 5、还有预留长度是怎么算的
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、感烟探测器和感温探测器只有信号线?不是,还有电源线。 2、声光报警和扬声器有信号线和电源线两种线。手动报警按钮和消防电话有信号线和消防直通电话线。 3、那声光报警、扬声器、手动报警按钮、和消防电话都有两根管子和两根线咯?信号线和电源线可以共穿一根管。 4、消火栓启泵按钮也是一个信号线和一个启泵线(另消火栓启泵按钮还有风机手动控制线呢?说是引志消防泵房) 以上我的理解对吗???消火栓启泵按钮怎么控制风机呢?没有。 5、还有预留长度是怎么算的?预留可以按进出箱预留半周长计算。
2012-09-22 10:30:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看