• 冷媒管径怎么确定?

    冷媒管径怎么确定?

    问题补充:有几个VRV工程,都因不知道怎么确定冷媒管径而没明确,只用一句让厂家确定带过。 也看了很多人做的,有些明确的,有些索性就什么都没,不知道这要不要我们设计呢?每个产品应该也有各的不同,具体怎么选管径也不知道。还有就是分枝器能不能1分六甚至更多?我是见过样本上有一分八的,不知道是用在什么情况下

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    VRV 空调有三根管,一根液管,一根气管,还有一根是冷凝水管,液管应该比气管大一号。

    2012-09-23 18:54:20 

  • 设计要通过计算确定,标注明确。否则必须咨询设计。

    2012-09-23 18:35:07 

  • 管径的确定和分歧管的型号,在厂家的设计手册上是有明确说明的,一般通过容量代码或制冷量确定,你可以参考产品设计手册。 至于一分四、一分八的分歧管,在实际工程中是基本不用的,因为时间久了就会产生流量分配不均匀的情况。

    2012-09-23 20:09:35 