老师好!我想问一下,在电气安装工程中,当铁接线盒与铁管连接时,是否要做跨接地?急求!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电气安装工程的钢管配管与金属接线盒安装连接之后,是应该进行管道之间的接地跨接连接的。但该工作内容是包含在钢管安装的定额子目工作内容之中的(并不是钢管与金属接线盒进行跨接连接)。
2012-09-27 08:02:55
-
这个是不需要跨接地线的 只有在建筑物伸缩缝,或者两个导电构件没有接触的情况下 才会用到接地跨线 谢谢
2012-09-26 21:39:11
-
在电气安装工程中,当铁接线盒与铁管连接时,要做跨接地线;上述工作内容包括在相应定额子目内不能单独套用跨接地定额子目。
2012-09-27 06:24:56
-
这个要按等电位连接,算跨接线的。接线盒和钢管安装均没包含,要另列子目。设备安装是含了接地的。
2012-09-27 12:00:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看