• 电气安装跨接地问题

    老师好!我想问一下,在电气安装工程中,当铁接线盒与铁管连接时,是否要做跨接地?急求!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电气安装工程的钢管配管与金属接线盒安装连接之后,是应该进行管道之间的接地跨接连接的。但该工作内容是包含在钢管安装的定额子目工作内容之中的(并不是钢管与金属接线盒进行跨接连接)。

    2012-09-27 08:02:55 

  • 这个是不需要跨接地线的 只有在建筑物伸缩缝,或者两个导电构件没有接触的情况下 才会用到接地跨线 谢谢

    2012-09-26 21:39:11 

  • 在电气安装工程中,当铁接线盒与铁管连接时,要做跨接地线;上述工作内容包括在相应定额子目内不能单独套用跨接地定额子目。

    2012-09-27 06:24:56 

  • 这个要按等电位连接,算跨接线的。接线盒和钢管安装均没包含,要另列子目。设备安装是含了接地的。

    2012-09-27 12:00:30 