-
龙王 2012-09-27 09:58:16 | 河南省 其他专业 | 426查看 1回答
开元实验小学项目硬母线安装施工技术资料之一
开元实验小学项目硬母线安装施工技术资料之一
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
范围
本工艺标准适用于10kV以下矩型母线安装。
2 施工准备
2.1 材料要求:
2.1.1 铜、铝母线应有产品合格及材质证明,并符合表2-11的要求。
2.1.2 母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象。
2.1.3 绝缘子及穿墙套管的瓷件,应符合执行国家标准和有关电瓷产品技术条件的规定,并有产品合格证。
2.1.4 绝缘材料的型号、规格、电压等级应符合设计要求。外观无损伤及裂纹,绝缘良好。
母线的机械性能和电阻率 表2-11
母线名称
母线型号
最小抗拉强
(N/mm2)
最小伸长率
(%)
20℃时最大电阻率
(Ω·mm2/m)
铜 母 线
TMY
255
6
0.01777
铝 母 线
LMY
115
3
0.0290
2.1.5 金属紧固件及卡具,均应采用热镀锌件。
2.1.6 其他辅料有调合漆,樟丹池、焊条、焊粉等。
2.2 主要机具:
2.2.1 母线煨弯器、电焊、汽焊工具、钢锯、电锤、砂轮、台钻、手电钻、板锉、钢丝刷、木锤、力矩扳手、铜丝刷。
2.2.2 测试器具:皮尺、钢卷尺、钢板尺、水平、线坠、摇表、万用表、细钢丝或小线。
2.3 施工条件:
2.3.1 母线安装对土建要求:屋顶不漏水,墙面喷浆完毕,场地清理干净,并有一定的加工场所。高空作业脚手架搭设完毕,安全技术部门验收合格。门窗齐全。
2.3.2 电气设备安装完毕,检验合格。
2.3.3 预留孔洞及预埋件尺寸、强度均符合设计要求。
2.3.4 施工图及技术资料齐全。
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
放线测量
→
支架及拉紧装置制作安装
→
绝缘子安装
→
母线的加工
→
母线的连接
→
母线安装
→
母线涂色刷油
→
检查送电
3.2 放线测量:
3.2.1 进入现场后根据母线及支架敷设的不同情况,核对是否与图纸相符。
3.2.2 放线测量:核对沿母线敷设全长方向有无障碍物,有无与建筑结构或设备管道、通风等安装部件交叉现象。
3.2.3 配电柜内安装母线,测量与设备上其它部件安全距离是否符合要求。
3.2.4 放线测量出各段母线加工尺寸、支架尺寸,并划出支架安装距离及剔洞或固定件安装位置。
3.3 支架及拉紧装置的制作安装
3.3.1 母线支架用50×50×5角钢制作,膨胀螺栓固定在墙上(图2-37)。
3.3.2 母线拉紧装置按附图制作组装(图2-38)。
2012-09-27 09:58:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看