龙王 2012-09-27 09:59:47 | 河南省 其他专业 | 405查看 1回答
开元实验小学项目硬母线安装施工技术资料之三
开元实验小学项目硬母线安装施工技术资料之三
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3.6.2 母线的螺栓连接:
3.6.2.1 母线钻孔尺寸及螺栓规格见表2-3。
3.6.2.2 矩形母线采用螺栓固定搭接时,连接处距支柱绝缘子的支持夹板边缘不应小于50mm;上片母线端头与下片母线平弯开始处的距离不应小于50mm(图2-41)。
3.6.2.3 母线与母线,母线与分支线,母线与电器接线端子搭接时,其搭接面必须平整,清洁并涂以电力复合脂,并符合下列规定。
a 铜与铜:室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体的室内、必须搪锡。干燥室内可直接连接。
b 铝与铝:直接连接。
c 铜与铝:在干燥室内,铜母线搪锡,室外或空气相对湿度接近100%的室内,应采用铜铝过渡板,铜端应搪锡。
d 钢与铜或铝:钢搭接面必须搪锡。
3.6.2.4 母线采用螺栓连接时,平垫圈应选用专用厚垫圈,并必须配齐弹簧垫。螺栓、平垫圈及弹簧垫必须用镀锌件。螺栓长度应考虑在螺栓紧固后丝扣能露出螺母外5~8mm。
3.6.2.5 母线的接触面应连接紧密,连接螺栓应用力矩扳手紧固,其紧固力矩值应符合表2-14规定。
3.7 母线的安装
3.7.1 母线安装应平整美观,且母线安装时:
水平段:二支持点高度误差不大于3mm,全长不大于10mm。
垂直段:二支持点垂直误差不大于2mm,全长不大于5mm。
间 距:平行部分间距应均匀一致,误差不大于5mm。
3.7.2 母线安装的最小安全距离见图2-42及表2-15。
3.7.3 母线支持点的间距,对低压母线不得大于900mm,对高压线不得大于1200mm。低压母线垂直安装且支持点间距无法满足要求时,应加装母线绝缘夹板(图2-43)。
室内配电装置最小安全净距(mm) 表2-15
项 目
额 定 电 压
1~3kV
6kV
10kV
带电部分至地及不同相带电部分之间(A)
75
100
125
带电部分至栅栏(B1)
825
850
875
带电部分至网状遮栏(B2)
175
200
225
带电部分至板状遮栏(B3)
105
130
155
无遮栏裸导体至地面(C)
2375
2400
2425
无同分段的无遮栏裸导体同(D)
1875
1900
1925
出线套管至室外通道路面(E)
4000
4000
4000
3.7.4 母线在支持点的固定:对水平安装的母线应采用开口元宝卡子,对垂直安装的母线应采用母线夹板(图2-44)。
母线只允许在垂直部分的中部夹紧在一对夹板上,同一垂直部分其余的夹板和母线之间应留有1.5~2mm的间隙。
3.7.5 穿墙隔板的安装做法见图2-45。
3.8 母线的涂色刷油
3.8.1 母线的排列顺序及涂漆颜色见表2-16和表2-17,刷漆应均匀、整齐,不得流坠或沾污设备。
母线的相位排列 表2-16母线的相位排列
三 线 时
四 线 时
水平 (由盘后向盘面)
垂直 (由上向下)
引下线 (由左至右)
A—B—C
A—B—C
ABC
A—B—C—O
A—B—C—O
ABCO
母线的涂色 表2-17
母线相位
涂 色
母线相位
涂 色
A 相
B 相
C 相
黄
绿
红
中性 (不接地)
中性 (接地)
紫
紫色带黑色条纹
3.8.2 设备接线端,母线措接或卡子、夹板处,明设地线的接线螺钉处等两侧10~15mm处均不得刷漆。
3.9 检查送电:
2012-09-27 09:59:47