龙王 2012-09-27 17:12:27 | 河南省 其他专业 | 582查看 1回答
希望小学项目金属线槽配线安装施工技术资料之三
希望小学项目金属线槽配线安装施工技术资料之三
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3.9.2 线槽与线槽可采用内连接头或外连接头,配上平垫和弹簧垫用螺母紧固。
3.9.3 线槽交叉、丁字、十字应采用二通、三通、四通进行连接,导线接头处应设置接线盒式放置在电气器具内,线槽内绝对不允许有导线接头。
3.9.4 转弯部位应采用立上弯头和立下弯头,安装角度要适宜。
3.9.5 出线口处应利用出线口盒进行连接,末端部位要装上封堵,在盒、箱、柜进出线处应采用抱脚连接。
3.10 地面线槽安装:
地面线槽安装时,应及时配合土建地面工程施工。根据地面的型式不同,先抄平,然后测定固定点位置,将上好卧脚螺栓和压板的线槽水平放置在垫层上,然后进行线槽连接。如线槽与管连接;线槽与分线盒连接;分线盒与管连接;线槽出线口连接;线槽末端处理等,都应安装到位,螺丝紧固牢靠。地面线槽及附件全部上好后,再进行一次系统调整,主要根据地面厚度,仔细调整线槽干线,分支线,分线盒接头,转弯、转角、出口等处,水平高度要求与地面平齐,将各种盒盖盖好成堵严实,以防止水泥砂浆进入,直至配合土建地面施工结束为止。
3.11 线槽内保护地线安装:
3.11.1 保护地线应根据设计图要求敷设在线槽内一侧,接地处螺丝直径不应小于6mm;并且需要加平垫和弹簧垫圈,用螺母压接牢固。
3.11.2 金属线槽的宽度在100mm以内(含100mm),两段线槽用连接板连接处(即连接板做地线时),每端螺丝固定点不少于4个;宽度在200mm以上(含200mm)两端线槽用连接板连接的保护地线每端螺丝固定点不少于6个。
3.11.3 线槽盖板有关保护接地要求见第10.4.7条。
3.12 线槽内配线
3.12.1 线槽内配线要求
3.12.1.1 线槽内配线前应消除线槽内的积水和污物。
3.12.1.2 在同一线槽内(包括绝缘在内)的导线截面积总和应该不超过内部截面积的40%。
3.12.1.3 线槽底向下配线时,应将分支导线分别用尼龙绑扎带绑扎成束,并固定在线槽底板下,以防导线下坠。
3.12.1.4 不同电压、不同回路、不同频率的导线应加隔板放在同一线槽内。下列情况时,可直接放在同一线槽内:电压在65伏及以下:同一设备或同一流水线的动力和控制回路;照明花灯的所有回路;三相四线制的照明回路。
3.12.1.5 导线较多时,除采用导线外皮颜色区分相序外,也可利用在导线端头和转弯处做标记的方法来区分。
3.12.1.6 在穿越建筑物的变形缝时,导线应留有补偿余量。
3.12.1.7 接线盒内的导线预留长度不应超过15cm;盘、箱内的导线预留长度应为其周长的1/2。
3.12.1.8 从室外引入室内的导线,穿过墙外的一段应采用橡胶绝缘导线,不允许采用塑料绝缘导线。穿墙保护管的外侧应有防水措施。
3.12.2 线槽内配线方法:
2012-09-27 17:12:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看