天涯海角 2012-10-06 09:28:09 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1730查看 12回答
温度筋布上之后没有工程量是怎么回事啊。。
这些没工程量的板只有一个方向是双层的。。另一个方向的负筋是单层。。为什么单层的这一边布的钢筋无工程量呢
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳温度筋和负筋的分布筋不能同时布置。。。建议只布置一个
2012-10-09 14:43:10
-
你这个方向的温度筋定义好布置上,经过汇总计算才可以查看钢筋量的
2012-10-07 15:19:13
-
支持楼上说法
2012-10-07 16:22:45
-
你看下你的钢筋版本了 如果是之前版本 好像是计算不了的 你换成最新版本就可以计算了
2012-10-08 01:08:46
-
用受力筋定义,属性改为温度筋。
2012-10-08 08:53:26
-
这些没工程量的板只有一个方向是双层的。。另一个方向的负筋是单层。。为什么单层的这一边布的钢筋无工程量呢 在板构件中,板一个方向是双层的,布置温度筋后,温度筋中有一个方向的温度筋与负筋是重复布置的,这个方向的温度筋在实际中是不存在的,所以这个方向是没有温度筋的,只有另一个方向有温度筋了。
2012-10-08 20:22:48
-
汇总计算后再查看工程量。
2012-10-06 09:31:25
-
你把画的图截上来看看,还有汇总后的计算式 从你图上看,假如3000开间,3000-620-620+150+150,应该是2060长的温度筋
2012-10-06 09:35:28
-
板只有一个方向是双层的。。另一个方向的负筋是单层。 你所表达的意思是不是像下面这块板?如果是,那单层的负筋只有负筋的量,没有分布筋的量;双层的板面筋如果是用板受力筋布置的,那它的分布筋的工程量就没有,你可以用板负筋去布置,这样计算的结果就有它的分布筋的工程量了。 “还是不行啊。。。用受力筋和用跨版受力筋结果一样。。。还是没有温度筋的量” 这块板根本就不存在温度筋,只有当两个方向都是单层负筋时才有温度筋,也就是当板面筋采用“分离式”配筋时才可能有温度筋。希望对你有帮助。
2012-10-06 10:54:12
-
定义绘制好温度钢筋后,再汇总一下才能算出钢筋量。
2012-10-06 14:33:59
-
1、只要你的板是双层双向的钢筋,就不存在温度钢筋了 2、如果是有负筋,那么负筋部分也不会有温度钢筋,温度筋仅仅是在没有负筋的范围内布置,和负筋有个搭接,双层双向的就没有温度筋了 3、依据GB50010-2002,在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋.同时一般在双柱或者多柱之间表面时也设置, 温度筋是为了防止温差较大而设置的防裂措施 4、温度筋概念:在楼板和屋面板未设置钢筋的部位或钢筋不足的部位,特别是较大跨度双向板的上部,沿两个正交方向布置有助减少有温度引起裂缝的钢筋叫温度筋。
2012-10-07 07:41:08
-
另一个方向的负筋是单层,应该在负筋里设置
2012-10-07 10:14:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看