18****@qq.com 2012-10-12 19:48:47 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 1201查看 5回答
剪力墙钢筋拐角有暗柱,但是节点为什么是无柱转角
这个高层房间图,我先画的暗柱,然后导的墙,可是不明白墙外侧的钢筋为什么还要加搭接长度,为什么不是锚固?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
可是不明白墙外侧的钢筋为什么还要加搭接长度,为什么不是锚固?这跟你的设置有关系,看一下计算设置里你的水平钢筋是怎么设置的,是锚固还是搭接就明白了。
2012-10-13 06:08:05
-
要有搭接长度并且钢筋要错开
2012-10-12 20:44:30
-
你在剪力墙定义时,看节点设置里选择了外侧水平钢筋在转角的节点1,是在转角处互相搭接,内侧到暗柱边弯折的原因。
2012-10-12 20:56:07
-
同意盼盼集团回答
2012-10-13 09:25:05
-
这是计算规则的问题,没有错的
2012-10-13 08:49:17
-
暗柱GJZ位置画了剪力墙,软件在剪力墙上算了水平钢筋,为什么?
我在新干线上看到关于是否在暗柱位置画上剪力墙的答复,但是我的钢筋软件中,暗柱GJZ位置画了剪力墙,软件在剪力墙上算了水平钢筋,为什么?我该如何处理?
-
剪力墙结构绘制门洞,门洞两侧有暗柱,是将剪力墙直接画到暗柱边好呢?还是直接画通,然后将门绘制上去。
剪力墙结构绘制门洞,门洞两侧有暗柱,是将剪力墙直接画到暗柱边,然后画连梁时用直接布置好呢?还是直接画通,然后将门绘制上去,在画连梁!
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看