    排烟风机与防火阀联动节点联动,请教是几根控制线,这几根控制线是否需要接消防控制中心,还有防火卷帘(或防火卷帘电控箱)调系,是否需要单独套定额
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、防火卷帘(或防火卷帘电控箱)调系,需要单独套定额;

    2、排烟风机与防火阀联动节点联动,一般是4根控线,但具体还要看设计系统图,因为不同的设计院或是不同的产品,会有很大的差别;

    3、这几根控制线是否需要接消防控制中心,这个要看设计了。一般情况是需要的,因为消防控制室要控制,同时要获取反馈信号

    2013-12-25 23:25:22 

  • 看看系统图就自动了噻

    2013-12-25 16:22:29 

  • 需要与控制中心连接,四条线(信号,电源),排烟机还需要直接启动,八条线;防火卷帘调试要单独套定额的

     