• 安全技术交底—屋面工程--水落管(PVC管)安装

    安全技术交底—屋面工程--水落管(PVC管)安装
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、施工准备
    1.材料
    (1)Φ100的PVC直管、伸缩节、90°弯头等按设计要求的规格配齐。
    (2)管卡箍:规格按直管。
    (3)膨胀螺栓: M8、 M6若干个。
    (4)胶粘剂和丙酮清洁剂。
    2.作业条件
    ( l)建筑物的外墙粉刷已完工。即与水落管道安装的土建工程已经检查合格,并满足安装要求。
    (2)排水PVC管及配件已在现场检验合格,并有合格证,PVC管规格符合设计要求。
    (3)安装脚手架符合使用要求。

    (二)操作工艺
    1.按设计施工图纸定出立管位置、用线垂直吊挂在主管位置,用“粉囊”在墙面上弹出垂直线。
    2.定出管子卡座位置。  (一般支承件的间距不应大于2m)。
    3.用冲击电钻钻卡座孔,固定好管子卡座。
    4.安装粘接立管
    (1)粘合面的清理:  管件在粘合前应用棉纱或干布将承口内侧和插口外侧擦拭干净,使粘结面保持清洁、无尘砂与水迹,当表面有油污时,须用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。
    (2)管端插入承口试插一次,在其表面划出记号,管端插入承口深度应不小于5mm。
    (3)用油扫蘸胶粘剂涂刷被粘接插口外侧及粘接承口内侧时,应轴向涂刷,动作迅速、涂刷均匀,且涂刷的胶粘剂应适量,不得漏涂或涂抹过厚。冬季施工时尤须注意,应先涂承口,后涂插口。
    (4)承插口涂刷胶粘剂后,应即找正方向将管子插入承口。使其准直,再加挤压,应使管端插入深度符合所划标记,并保证承插接口的直接和接口位置正确,还应保持静待2一3min,防止接口滑脱。
    (5)承插接口插接完毕后,应将挤出的胶粘剂用棉纱或于布蘸清洁剂擦拭干净,根据胶粘剂的性能和气候条件静置至接口固化为止。
    5.立管安装时,  一般先将管段吊正,再安装伸缩节。将管端插口平直插入伸缩节承口橡胶圈中,  用力应均衡,不可摇挤,避免橡胶圈顶歪,安装完毕后,随即将立管固定。伸缩节必须按设计要求位置和数量进行安装,管端插入伸缩节预留隙应为:夏季5~15mm,冬季 l5一20mm。
    6.安至屋面檐口或天沟出水口时,按实际量截一段 PVC管,安装接水斗或90°弯管
    7.待土0.00以下排水管(明沟或排水井)完成后则实量截一条 PVC直管接通入下水道。
    8.用棉纱或布片蘸清洁剂,抹擦干净安好的主管。
    9、产品保护
    (1) PVC管在运输、装卸和储存时应注意保护。
    1)管材应捆扎,每捆重量不宜超过50kg,管材与管件在运输、装卸和搬动时要小心轻放,排列整齐,  不得受剧烈撞击,注意不要与尖锐物品碰触,不得抛、摔、滚拖和烈日暴晒,
    2)管材与管件应存放在温度不超过40℃的库房内,离热源不得小于 l m。库房应有良好通风。
    (2) 安装时对已施工好的外墙饰面要注意保护,不要撞击损坏和污染,如有污染应即时擦洗干净。

    (三)质量标准
    1.保证项目
    ( l)管材和管件应符合《建筑排水用硬聚氯乙烯管材和管件》( GB5836-86)的规定,胶粘剂等其他材料亦应符合国家标准。
    (2)安装后灌水试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。
    (3)落水斗或接水弯和立管的安装必须牢固,管卡箍固定方法正确,无渗漏。
    2.基本项目
    (l)管材、管件等材料应具有质量检验部门的产品合格证,并应有明显标志生产厂的名称和规格,包装上应有批号、数量、生产日期和检验代号。颜色一致,  内外壁应光滑、平整、无气泡、无裂口、无明显痕纹、凹陷,管材不允许有异向弯曲,直线度公差应小于0.3%。
    (2)胶粘剂必须有生产厂名称,并有出厂日期和使用年限、出厂合格证和说明书、粘合剂内不得含有团块、不溶颗粒和其他杂质,不得呈胶凝状态,不得有分层现象。
    3.允许偏差
    吊线和尺量检查,主管垂直度。
    (1)每米高度不大于2mm。
    (2)5m以内,  全高不大于10mm。
    (3)5m以上,每5m不大于10mm。全高不大于20mm。

    (四)避免工程质量通病
    (1)在距地面1 m的地方应留检查口一个。
    (2)伸缩节设置与安装要正确,伸缩节预留伸缩尺寸要准确。
    (3)凡接口必须严格遵守粘接工艺操作,不要使用质量不合格的劣质粘合剂或过期的粘合剂。
    (4)直管要先检查,凡弯曲和表面磨损过大,污染严重者均不能使用。
    (5)立管底的弯曲处应加支墩
    (6)冬季施工,应采取防寒防冻措施,  以保证胶粘剂的粘接质量。
    (7)立管安装完毕后,应对管道的外观质量和安装尺寸复核检查,无误后再通水试验,

    (五)主要安全技术措施
    (l)安装前应认真检查脚手架是否安全适用。
    (2)操作人员要戴安全帽,高空作业者应系好安全带,扣好保险钩。  ’
    (3)使用冲击钻应有漏电保护装置。
    (4)工具、零件应装人工具袋,上下传递不得抛掷,应用绳子吊上或放下。
    (5)用绳子吊PVC管时要绑牢,以免滑脱伤人。
    (6)粘合剂及清洁剂是易燃物品,存放要远离火源、热源和电源,室内严禁明伞。使用时严禁吸烟,应随开随用,不用时应随即盖紧。
    (7)粘接管时,操作人员站于上风处并应佩戴防护手套、防护眼镜和口罩等避免皮肤和眼睛同胶粘剂直接接触。


     

    2012-10-25 09:15:10 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map