炎热气候下混凝土施工技术交底
炎热气候下混凝土施工技术交底
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
炎热气候下混凝土施工技术交底
第1章 高温季节混凝土浇筑
当室外阴影温度达到或超过37℃时,应作为高温季节施工,并采取相应措施。
高温季节施工混凝土的搅拌用水,应冷却至0℃~15℃间,如在水中加入冰块,灌筑前使其全部融化成水,且冰块所化之水应计算在水灰比中。
集料应置于通风处,避免阳光直晒。
所有模板和钢筋,均应避免阳光直晒,并应洒水降温。
混凝土搅拌车或输送车,不得在阳光下曝晒,并随送随用。
混凝土浇灌后必须采取降温措施,使其最高水化升温不超过35℃。
根据当地气象台预报,在阴影气温达43℃和严重砂暴或大雨时不得浇灌混凝土。
此外,在混凝土施工时间安排上,一般尽量安排夜间工作。5~9月份上午9时到下午3时,除非提供保证质量的可靠措施,经业主监理工程师书面批准,否则不得浇灌混凝土。
第2章 高温季节混凝土养护
第1节 4种养护方法
由模板覆盖——即不拆模。
用溪水材料(用当地麻袋布)覆盖表面,浇水养护,是混凝土湿润。
以不透水材料(如所料薄膜)覆盖密封,紧贴混凝土表面,阻止空气和水分蒸发。
采用混凝土养护液喷洒于暴露表面。
混凝土浇灌后,根据上述4种方法,可单一或综合应用。
应避免“干”与“湿”的交替作用,特别应避免使用“冷水”浇到“干热”的混凝土表面,以防构件表面因急剧温变产生表面裂缝。
应避免强风直吹混凝土表面,使干燥空气很快带走混凝土表面水分而失水开裂。
对较大体积的构件,表面刚脱模时温度很高,应避免浇冷水养护。此时,一般是在怀除侧模的同时采用喷洒养护液,然后覆盖湿麻布,外裹塑料薄膜的综合措施。
拆模后的混凝土,在适当的温、湿度下养护至少7d。
混凝土养护液是一种乳白色的液体,经喷雾器人工喷洒,均匀覆盖在混凝土表面上,可起到阻水作用。
在科威特海滨工程中,曾使用一种水基混凝土养护液“CONCURE WB”,据产品说明书介绍,美国材料与试验协会ASTMC309-74规定混凝土表面水分允许失水量0.55kg/m2,美国联邦规范TTC-800A为0.39kg/m2,而CONCURE WB喷洒量在245mL/m2时,在与规范同样的试验条件(温度、湿度)下混凝土表面水分损失量仅为0.17kg/m2,低于上述两标准的规定值。
根据海滨工程施工记录,一般喷洒量为l60~270mL/m2。海滨工程混凝土搅拌厂试验室提供的资料表明,及时喷洒养护液的混凝土,其湿重损失仅为未喷混凝土湿重的13%。图3-22-1为养护液喷洒时间对混凝土水分损失的影响。
同时,该试验室提供的资料还表明:置于室外的喷过养护液的试块,3d龄期强度值为28d龄期的57%;7d龄期的强度值比未喷养护液但放在水中养护同龄期试块强度值高3%;但在两种养护条件下的试块,28d龄期强度值基本相同。
第2节 养护注意事项
第3节 混凝土养护液的使用
第3章 混凝土施工缝的设置
第1节 "放任"手法
对混凝土温变裂缝的处理手法,一种是采用增强刚度或强度,增加配筋的措施,以防结构裂缝,这是“约束”的手法;另一种采用多设缝的方法化大体积为小体积混凝土,以减少水化热及以后的温变,并将裂缝引导到设计的接缝上去,这是“放任”的手法。根据当地气温高,温差大等条件,施工采用了“放任”手法。
第2节 施工缝位置
我国《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204一92)明确规定施工缝不得任意设置。且施工缝宜留在结构受剪力较小又便于施工的部位。科国对施工缝位置的要求,似乎没有我国严格,但也要经业主监理工程师同意。
如图3-22-2,大跨度的深梁,浇灌混凝土时将梁沿跨度并垂直于跨度方向切成数段浇灌,分块间隔支模和浇灌,第一次浇灌3块①,拆除侧模后再支②处侧模,然后浇2块②,侧模板可以按分块尺寸配置,不必整梁配置。
第3节 操作要求
施工缝要垂直于梁的跨度留设,不准许留斜缝;在新老混凝土接触面处,要将已浇部分凿除砂浆,使石子外露(但不破碎),冲洗干净并经监理工程师验收同意后,方准浇灌。
第4章 5000m3蓄水池施工实例
第1节 工程概况
科威特海滨工程5000m3地面蓄水池,位于海滨大道临海一侧,作为游览区供淡水使用。池长50m,宽25m,高4.65m,中间设一道隔墙,分两池蓄水。由美国Sasaki公司设计,中国建筑工程总公司施工。采用无梁楼板结构作池底板,池身为混凝土墙板,胁形梁板结构顶板。
第2节 混凝土施工方法
设计时已事先考虑把大体积混凝土分割为小块施工,将整个蓄水池分为底板、墙板顶板3大部分。然后将这3部分再次分割成若干小块。如图3-22-3所示,将底板分为60块,这样可分仓间隔浇灌,组成流水施工。图3-22-4为蓄水池墙板分块施工顺序,只要配置少量的大模板作墙模,用吊车翻模,可隔块流水浇灌,以节省模板和支模材料。顶板和墙板间,在搁置支座上垫双层尼龙薄膜,使顶板在温度变化时可自由变形,避免裂缝(图3-22-5)。
混凝士结构由大体积化作小块体积主要是通过3类“接缝”进行分割处理的,这3类接缝是膨胀缝、收缩缝、施工缝,与我国GBJ209-83作法类似,现分述如下:
1.膨胀缝(expansion joint):膨胀缝承担混凝土的伸胀与收缩,缝宽20mm,嵌以沥青软木等柔性材料。墙板膨胀缝的两侧、底板膨胀缝的上部一侧,各设20mm×20mm的封闭层,用沥青材料封闭。所有钢筋在膨胀缝的两侧50mm处切断,不通过膨胀缝,接缝处抗拉强度为零。在墙板的中间,底板的下部设置PVC止水带,以阻止池水渗漏(图3-22-6)。
2.收缩缝(contraction joint):收缩缝的作用是只缩不伸,钢筋在离缝50mm处切断,设计成抗拉薄弱部位,诱导裂缝在此处发生和扩展,以保分块范围内不出现裂缝(图3-22-7)。
3.施工缝(constrution joint):施工缝的作用是将大体积混凝土分割成小块浇灌,以减小混凝土块体的绝对胀缩值。在配筋处理上,使拉力筋一半通过接缝,另一半则在接缝外50mm处切断,并以止水带阻水(图3-22-8)。
聚氯乙烯止水带的接头可用电热法烙接,止水带用于底板为240mm宽,用于墙板则为230mm宽,在收缩缝及施工缝处为哑铃式,以承担压缩变形。
第3节 模板施工
5000m3蓄水池模板施工,均用道卡系统(Doka system),墙身模板用该系统配置大块模板,用双肢槽钢作围擦,用l8mm厚多层胶合板作面板,用300mm高的工字形胶合木梁作骨架支模,在现场预配,用吊车就位安装,内外两侧模板用Φ16螺纹钢筋作拉筋固定(此种螺纹钢由钢厂专门轧制,其粗螺纹可配螺帽,不同于我国的结构用螺纹钢),为防止拆模后抽去螺纹拉筋而造成渗漏水,在拉杆中间有一铸铁螺丝套,拆模时抽去螺纹拉筋留下铸铁螺丝套,其两侧圆孔则用高强度水泥砂浆补实。墙板两侧用钢支撑撑在800×800×500素混凝土块上(图3-22-9)。