云端漫步 2012-11-04 12:01:28 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 1453查看 5回答
墙体水平钢筋级别不一样,且同层内分段间距不一致怎么处理?
1#、2#钢筋分别表示墙内外侧水平钢筋。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
分段定义墙,分段画; 也可以按居多的画,计算汇总以后,点【编辑钢筋】调整。
2012-11-04 12:10:35
-
钢筋输入外侧的钢筋输入在前,内侧钢筋输入在后,具体操作,你打开钢筋软件,按F1帮助键,到墙里面看钢筋输入的具体方法,里面讲的比较全面,你上面的问题在那里可以找到答案的。试试吧。
2012-11-04 12:11:54
-
这是剪力墙隔一步一,要改计算设置,然后你内外侧钢筋不一样,画的时候要注意墙的线性方向。
2012-11-05 17:33:42
-
剪力墙隔一步一 用斜杠隔开 例如C12/C10@150 内排外排钢筋不一样 用加号连接 例如(1)C14@150 (外侧)+(1)C12@150(内侧) 记得排数要改成1 水平钢筋自下而上 加密或者钢筋信息不一样 这样输入(2)B10@150[815] /(2)B10@100[1500] /(2)B10@150[815] 中括号里面是加密间距
2012-11-04 12:16:14
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看