• 建筑施工工艺--塔机分块拼装式固定基础施工工法

    建筑施工工艺--塔机分块拼装式固定基础施工工法
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    塔机分块拼装式固定基础施工工法
        1、适用范围
        本工法适用于160~180KNm上回转固定塔机基础施工。
        分块拼装式基础分为:A型和B型。A型适用于带十字底架的塔机;B型适用于不带十字底架的塔机。
        2、工艺流程及工艺要点:
    2.1分块基础安装工艺流程(附:图1、图2)
    地基夯实平整  →  铺20mm砂石  →  浇100mmC10砼  →  放线定位 
                                           ↓              ↓
                                         铺垫块(600KNm以上塔机)

    安装下连接板  →  吊装基础梁  →  安装上连接板  → 
          ↓               ↑
    基础梁上安装专用连接件(B型)

    校正、调整紧固  →  塔机安装
      2.2安装工艺要点:
        2.2.1上连接板安装时,先初步拧上螺母,待相关控制尺寸调整合格后,再拧紧至规定扭矩,并以双螺母防松。
        2.2.2构件就位时,吊装要平稳,以避免损坏构件。
        2.2.3调整基础水平度时,必须用钢板垫调,不可用其他材料代替。
        3、辅助设备、工具见表1
    序 号 名  称 规    格  单 位 数 量 
    1 汽车吊 按塔机安装要求 台 1 
    2 千斤顶 5T 只 1 
    3 经纬仪  台 1 
    4 水平仪  台 1 
    5 撬  杆  根 2 
    6 吊索具  套 2 
        4、技术要求
        4.1预制钢筋砼构件
    4.1.1预制钢筋砼符合GBJ10-89《混凝土设计规范》的规定,质量检验按《预制混凝土构件质量检验评定标准》进行。
        4.1.2预制构件所用的水泥、钢材必须有出厂合格证,并经复试合格方可作用。彩硅酸酸盐水泥,标号425。配盘采用1级普通钢,吊不彩未经冷拔的Ⅰ级热轧钢筋或Q235圆钢制作,严禁以其他钢筋代替。
        4.1.3砼强度应≥C30,无缺棱少角、蜂窝麻面、露石、露盘等缺陷。冬季浇筑时应加适量抗冻剂。应保证构件安全到达凝固强度后可吊运。
        4.1.4外形尺寸允许偏差为2B%(B为公称尺寸);安装孔直径D?.2d,位置度误差≤d/10(d为螺栓直径)。
        4.1.5预制构件及连接件应保证互换性。
        4.2钢结构件及连接件
        4.2.1连接板件采用Q235普通碳素结构钢,有关性能应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术条件》之规定。连接板上孔的加工应保证位置度误差小于±1mm,光洁度不低于4级要求。
        4.2.2连接螺栓采用Q235普通碳素结构钢,其性能应符合GB38-76《螺纹紧因件常用材料及其机械性能》之规定,螺纺加工达到Ⅱ级精度。
        4.3地基处理
        4.3.1地基地耐力应符合规定,一般应≥120Kpa;加<120Kpa,需局部用砂石换土。
        4.3.2地基必须分层夯实、平整,先铺200mm厚砂石,后浇100mm厚C10砼垫层,范围应保证每边超出基础梁边缘500mm。
        4.3.3地基平面水平度偏差不5mm。
        4.3.4地基四周应有可靠排水措施,严防基础积水。
        4.4装配标准
        4.4.1分块基础安装成整体后,应保证工作面水平度误差≤所测长度尺寸的1墶?
        4.4.2紧固件连接应用双螺母防松,并保证螺栓头不低于螺母,外露量应为0~5扣。
    4.4.3多个螺栓拧紧时,应按合理顺序进行。拧紧后,连接板不得产生翘曲变开。
        4.5性能试验
        4.5.1性能试验按照GB5031《建筑塔式起重机性能试验》之规定进行。
        4.5.2性能试验按空载、额定载荷、超载静态、超载动态试验顺序进行。
        4.5.3试验后基础无沉降,预制构件、连接件无永久变形、开裂;螺纹连接无松动和失效现象。
        5、劳动组织
        5.1负责人,对现场作业人员统一指挥和调度,负责做好安装前技术、安全交底和安装后的初验工作。
        5.2质检员,在安装前对构件、地基验收,放线、定位,安装过程中测量检验,并做好记录。
        5.3安全员,负责安装作业区域警戒线、警示标志的设置和监护;检查安全措施落实情况,监督现场安全作业。
        5.4安装工,负责中装作业中的绑扎、挂钩和指挥。
        5.5起重工,负责中装作业中的绑扎、挂钩和指挥。
        5.6汽车吊司机,按给定信号进行吊装作业。
        6、安全措施
        6.1在施工前进行安全技术交底,并做好书面记录。
        6.2进入安装现场人员必须戴好安全帽,挂钩人员还应戴好防护手套。
        6.3吊装现场设置警戒线,严禁无关人员进入作业区。
    6.4严格按技术要求和安装程序施工。

     

    2012-11-12 13:18:51 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧