xagcc 2012-11-12 13:18:51 | 陕西省 其他专业 | 496查看 1回答
建筑施工工艺--塔机分块拼装式固定基础施工工法
建筑施工工艺--塔机分块拼装式固定基础施工工法
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
塔机分块拼装式固定基础施工工法
1、适用范围
本工法适用于160~180KNm上回转固定塔机基础施工。
分块拼装式基础分为:A型和B型。A型适用于带十字底架的塔机;B型适用于不带十字底架的塔机。
2、工艺流程及工艺要点:
2.1分块基础安装工艺流程(附:图1、图2)
地基夯实平整 → 铺20mm砂石 → 浇100mmC10砼 → 放线定位
↓ ↓
铺垫块(600KNm以上塔机)安装下连接板 → 吊装基础梁 → 安装上连接板 →
↓ ↑
基础梁上安装专用连接件(B型)校正、调整紧固 → 塔机安装
2.2安装工艺要点:
2.2.1上连接板安装时,先初步拧上螺母,待相关控制尺寸调整合格后,再拧紧至规定扭矩,并以双螺母防松。
2.2.2构件就位时,吊装要平稳,以避免损坏构件。
2.2.3调整基础水平度时,必须用钢板垫调,不可用其他材料代替。
3、辅助设备、工具见表1
序 号 名 称 规 格 单 位 数 量
1 汽车吊 按塔机安装要求 台 1
2 千斤顶 5T 只 1
3 经纬仪 台 1
4 水平仪 台 1
5 撬 杆 根 2
6 吊索具 套 2
4、技术要求
4.1预制钢筋砼构件
4.1.1预制钢筋砼符合GBJ10-89《混凝土设计规范》的规定,质量检验按《预制混凝土构件质量检验评定标准》进行。
4.1.2预制构件所用的水泥、钢材必须有出厂合格证,并经复试合格方可作用。彩硅酸酸盐水泥,标号425。配盘采用1级普通钢,吊不彩未经冷拔的Ⅰ级热轧钢筋或Q235圆钢制作,严禁以其他钢筋代替。
4.1.3砼强度应≥C30,无缺棱少角、蜂窝麻面、露石、露盘等缺陷。冬季浇筑时应加适量抗冻剂。应保证构件安全到达凝固强度后可吊运。
4.1.4外形尺寸允许偏差为2B%(B为公称尺寸);安装孔直径D?.2d,位置度误差≤d/10(d为螺栓直径)。
4.1.5预制构件及连接件应保证互换性。
4.2钢结构件及连接件
4.2.1连接板件采用Q235普通碳素结构钢,有关性能应符合GB700-79《普通碳素结构钢技术条件》之规定。连接板上孔的加工应保证位置度误差小于±1mm,光洁度不低于4级要求。
4.2.2连接螺栓采用Q235普通碳素结构钢,其性能应符合GB38-76《螺纹紧因件常用材料及其机械性能》之规定,螺纺加工达到Ⅱ级精度。
4.3地基处理
4.3.1地基地耐力应符合规定,一般应≥120Kpa;加<120Kpa,需局部用砂石换土。
4.3.2地基必须分层夯实、平整,先铺200mm厚砂石,后浇100mm厚C10砼垫层,范围应保证每边超出基础梁边缘500mm。
4.3.3地基平面水平度偏差不5mm。
4.3.4地基四周应有可靠排水措施,严防基础积水。
4.4装配标准
4.4.1分块基础安装成整体后,应保证工作面水平度误差≤所测长度尺寸的1墶?
4.4.2紧固件连接应用双螺母防松,并保证螺栓头不低于螺母,外露量应为0~5扣。
4.4.3多个螺栓拧紧时,应按合理顺序进行。拧紧后,连接板不得产生翘曲变开。
4.5性能试验
4.5.1性能试验按照GB5031《建筑塔式起重机性能试验》之规定进行。
4.5.2性能试验按空载、额定载荷、超载静态、超载动态试验顺序进行。
4.5.3试验后基础无沉降,预制构件、连接件无永久变形、开裂;螺纹连接无松动和失效现象。
5、劳动组织
5.1负责人,对现场作业人员统一指挥和调度,负责做好安装前技术、安全交底和安装后的初验工作。
5.2质检员,在安装前对构件、地基验收,放线、定位,安装过程中测量检验,并做好记录。
5.3安全员,负责安装作业区域警戒线、警示标志的设置和监护;检查安全措施落实情况,监督现场安全作业。
5.4安装工,负责中装作业中的绑扎、挂钩和指挥。
5.5起重工,负责中装作业中的绑扎、挂钩和指挥。
5.6汽车吊司机,按给定信号进行吊装作业。
6、安全措施
6.1在施工前进行安全技术交底,并做好书面记录。
6.2进入安装现场人员必须戴好安全帽,挂钩人员还应戴好防护手套。
6.3吊装现场设置警戒线,严禁无关人员进入作业区。
6.4严格按技术要求和安装程序施工。2012-11-12 13:18:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看