Juior 2012-11-16 10:43:18 | 上海市 其他专业 | 479查看 3回答
CAD图纸中只有这么一句话
CAD图纸中只有这么一句话,如图所示,怎么配置板的负筋?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳未注明的板面钢筋为C8@150,板面钢筋包括负筋,如果平面图上绘制了负筋,则按C8@150配置。
2012-11-16 11:15:27
-
从字面上理解:我个人认为就是上层筋间距150,下层筋间距180,双层双向的板。不过上层间距大于下层不是常规配筋格式。因为不了解本图的具体结构和本板的性质,所以不好说CAD图纸中这句话是不是本身有问题,建议你与图纸设计方沟通联系一下。
2012-11-16 11:24:14
-
未注明的板面钢筋为C8@150,(面筋包括受力筋面筋和支座负筋 ) 板底钢筋则是C8@180双层双向布置
2012-11-16 14:39:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看