• 剪力墙12钢筋是否允许焊接

    在地下室施工中,甲方、监理要求纵向12钢筋不允许焊接,只能采取绑扎连接,请问是否有依据,如有依据规范、图集,请问在什么地方?谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 国标没有禁止,可以,但目前一般采用3级钢,可焊性差,焊接不易保证质量,在实际操作中工艺要求较高,对钢材的化学成分偏差要求也高,焊完后现场取样试验合格率不高,为保险起见故不建议采取焊接(含电渣压力焊)。

    2012-11-19 14:16:16 

  • 楼上的提供的最新范本。应该是最科学的,按这个来吧 支持

    2012-11-19 12:08:20 

  • 从今年的8月1日开始,剪力墙竖向12的钢筋可以采用电渣压力焊连接。

    绑扎连接

    绑扎

    2012-11-19 11:03:22 