子非鱼❤C 2012-11-25 21:57:02 | 湖北省 其他专业 | 7614查看 17回答
集中标注与原位标注不一如何取舍
集中标注中底筋与原位标注中底筋不一,具体施工中钢筋如何布置。
全部回答
(17)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
当然是原位标注优先啦,看图集图集上都有,或者你从结构力学这块考虑也是原位标注优先。。。。。。。。。。。。。。。。
2012-11-26 12:07:15
-
图纸标注的钢筋错了吧,图集上不是说,集中标注的梁纵筋为上部的通长筋吗、?通长筋在前,架立筋在后用括号括起来,按照图纸上的标注,是下部筋,可能就是设计或标注错误吧。 如果标注的是上部筋,那么多出来的1根就在上部加上 我也求解释
2012-11-26 14:22:43
-
看下相邻跨的梁,如无明显不合理之处,按集中标注优先原则以集中标注为准。
2012-11-26 14:26:25
-
梁集中标注和原位标注二者的关系,必须遵守原位标注应优先的原则
2012-11-26 14:20:44
-
同意楼上观点。另外检查这5跨中的底部筋有无2C25+2C22,还是单独这跨中是2C25+2C22。否则咨询设计单位
2012-11-25 23:10:41
-
按原位标注的设计内容 施工和计算,因为图集是“原位标注”优先为原则。
2012-11-25 21:59:30
-
原位标注优先考虑的原则
2012-11-26 05:20:43
-
集中标注与原位标注不一致首先应该向设计单位提出疑问;以设计单位答疑确定的准确回答施工。如果设计单位回答由施工单位确定施工方法,再按原位标注优先的原则施工。
2012-11-26 06:01:14
-
集中标注中底筋与原位标注中底筋不一,具体施工中钢筋如何布置。----------------------跨中中间钢筋2C22(2C20)与支座处的钢筋进行搭接处理就可以了,你也可以咨询设计。
2012-11-26 07:42:58
-
这个梁要用基础主梁来定义,基础梁的支座筋是属于下部钢筋,输入如下图,集中标注与原位标注不同时,按原位标注施工。 下部钢筋2C25与支座筋规格一样,计算结果是通长布置,2C20与支座筋规格不一样,布置时是和支座筋在跨中1/3处搭接。你根据下图输入,汇总计算后查看结果就知道了。
2012-11-26 07:46:56
-
建议你用原位标注就OK了
2012-11-26 08:21:55
-
本照“原位标注优先”之原则,在原位标注输入中按设计图原位标注输入即可。
2012-11-26 01:49:41
-
答案是确定的,要按照原位标注要求施工和计算: ①有原位标注的部位按照原位标注的要求施工和计算; ②没有原位标注的部位按照集中标注的要求施工和计算。
2012-11-26 08:56:05
-
同意GXZ意见。
2012-11-26 10:15:53
-
原位标注优先
2012-11-26 10:17:19
-
集中标注中底筋与原位标注中不一,以原位标注为准。
2012-11-26 12:05:03
-
集中标注中是通长筋,以原位标注为准
2012-12-01 16:48:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看