2009wu 2012-11-26 08:21:12 | 河南省 其他专业 | 2411查看 17回答
混凝土墙厚250,未标注均为外100,内150是什么意思
新手帮忙解释下
全部回答
(17)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
轴线距离外边线100,内边线150
2012-11-26 13:27:00
-
混凝土墙厚250,未标注均为外100,内150是什么意思 这种标注是说以轴线为中心,轴线外侧墙厚为100mm。轴线内侧墙厚为150mm。
2012-11-26 08:44:23
-
你好,说明墙体是偏中的,
2012-11-26 08:37:16
-
是指外墙外边线距轴线距离100mm,外墙内边线距轴线距离150mm。
2012-11-26 08:45:38
-
混凝土墙厚250,未标注均为外100,内150是什么意思? 意思是说标注偏轴线的剪力墙以标注为准,没有标注的剪力墙就是轴线以外是100mm,轴线以内时150mm 希望能帮助你
2012-11-26 09:26:14
-
“未标注均为外100,内150”是指墙体轴线偏移,外100是轴线外侧为100厚,内150是轴线内侧为150厚。
2012-11-26 08:29:56
-
混凝土墙厚250,未标注均为外100,内150是什么意思? 这里所说的内、外是相对于轴线来说的,也就是剪力墙在轴线外边是100mm,在轴线内边是150mm,如下图:
2012-11-26 09:04:27
-
混凝土墙厚250,未标注均为外100,内150是什么意思 ?这句话的意思是说已注明的墙体除外,墙体厚度250mm,未注明的外墙墙体外边线距轴线是150MM,外墙的内边线距轴线是100MM,。外墙墙体总厚度是250MM.
2012-11-26 09:05:37
-
混凝土墙厚250,未标注均为外100,内150是什么意思 ——就是说混凝土外墙,轴线外100,轴线内150,是偏轴线的
2012-11-26 08:30:29
-
混凝土外墙250,内墙150,没有标注的100
2012-11-26 08:59:50
-
这种标注方式是在注明轴线的位置,250墙体厚度的外侧100一直往上延伸。为上部结构做铺垫。 一般250墙体在有变化时(变为200厚)为外150里100的偏轴线形式。 当然这种形式的标注假如要变更墙体厚度就是属于150一侧(内侧)变更厚度。 轴线一般都为建筑物的通用轴线。
2012-11-26 09:33:46
-
同意各位师傅的意见。
2012-11-26 10:13:37
-
先定义好轴线距左墙皮150mm外边就是100mm
2012-11-26 10:38:47
-
就是墙的轴线是偏中的
2012-11-26 11:03:45
-
就是说混凝土墙轴线外100厚,轴线内150厚。
2012-11-26 11:56:30
-
偏中的墙,轴线不是墙的中线。图纸上标注的墙所在的轴线,墙的外边距轴线100,内边距轴线150
2012-11-26 16:45:21
-
轴线一般都为建筑物的通用轴线,指外墙外边线距轴线距离100mm,外墙内边线距轴线距离150mm。
2012-12-01 16:45:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看