木叶 2012-11-26 16:14:47 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 742查看 2回答
暗柱拉筋问题
像这样的暗柱拉筋怎么设置?箍筋怎么设置都是A10@200
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这样的暗柱拉筋和箍筋可以在“其它箍筋”栏设置定义就行了。
2012-11-26 16:23:06
-
用截面编辑是对的,你不是定义好了吗,还有什么问题,是不是跟下面这个相似
2012-11-26 16:32:41
-
我剪力墙暗柱中图纸是拉筋和箍筋一起表示A10@150 在画图时系统默认2A10@150 我是否应该修改为A10@150呢问题补充:有些拉筋只有拉筋1 没有拉筋2 是不是要将拉筋2为0
-
我剪力墙暗柱中图纸是拉筋和箍筋一起表示A10@150 在画图时系统默认2A10@150 我是否应该修改为A10@150呢问题补充:有些拉筋只有拉筋1 没有拉筋2 是不是要将拉筋2为0
-
图纸上说剪力墙加强区及上一层暗柱及端柱边增设拉筋,如图所示,我按柱大样图定义好了暗柱,请问图十七中说的拉筋有包含在里面吗,如果不包含,我要怎么画增设的拉筋呢?请各位老师教教我
-
暗柱拉筋输入时,软件自动为:比如2A8@100,前面的2代表什么?改删掉吗? 谢谢各位大侠。。。问题补充:2代表什么呢??? 谢谢各位,,
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看