培先 2012-11-30 07:19:30 | 山西省 其他专业 | 1516查看 7回答
电缆敷设两根四平方的塑铜线的流量能不能等于一根六平方的塑铜线流量
电缆敷设两根四平方的塑铜线的流量能不能等于一根六平方的塑铜线流量
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆敷设两根四平方的塑铜线的流量不等于一根六平方的塑铜线流量;而是大于六平方的塑铜线流量,两根四平方的塑铜线截面积是八平方。
2012-11-30 18:03:32
-
电缆敷设两根四平方的塑铜线的流量不能等于一根六平方的塑铜线流量;导线截面积大的流量大。
2012-11-30 07:39:19
-
铜芯导线两根4mm2截面积的额定负荷电流流量不等于一根6mm2截面积铜芯导线的载流量。如果把2根4mm2铜芯导线合并一相使用时,会稍大于一根6mm2铜芯导线的流量。
2012-11-30 08:01:19
-
2根4mm2铜芯导线合在一起使用时,稍大于一根6mm2铜芯导线的流量。
2012-11-30 08:35:42
-
不能相等的。
2012-11-30 08:08:15
-
不能替代,一般不允许这样使用,不仅不等于也有可能不大于6mm2的载流量。因为线的载流量不仅取决于线线径,还取决于材质,敷设方式,环境等因素。不是简单1+1=2的替代方式。
2012-11-30 10:40:03
-
如果你觉得4M2不够用,用一根6m2足以,如果只是想知道理论上是否相等,那肯定是不相等的!截面积不一样,两根4m2稍大
2012-11-30 10:41:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看